土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能断路器中结构设计缺陷引起脱扣器故障

万能断路器中结构设计缺陷引起脱扣器故障

发布于:2015-06-22 13:27:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
欠电压脱扣器至少包括动、静铁芯和线圈,采用电子线路控制的脱扣器还包括电子线路部分。在国内第一、二代万能式断路器上都采用直接电源控制的助吸式欠电压脱扣器结构,由于运行环境污染严重或助吸结构推力不正时,会造成动静铁芯吸合不可靠,运行时出现交流噪音。这时线圈电流会变大,铁芯铁损加剧,最后导致线圈发热烧毁。

  在电子线路控制器部分,由于采用了比较复杂的结构,欠电压脱扣器能完成铁芯自动吸合功能。在2000年前的DW45欠电压控制部分就采用此种方法,由于设计中没有考虑线圈反电势对于电子元器件的影响,经常会引起电子输出部分的几个元器件损坏。另外在这种设计中,由于采用了较多的电子元器件,因此故障点增多,对电子元器件要求高,发生故障的概率大为增加。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电网质量引起的万能式断路器欠压脱扣器故障

 我国现在电网质量至少有三个方面会引起脱扣器发生故障现象:  1、 谐波造成脱扣器控制线路板中电容损坏  在现有的万能式断路器尤其是进口产品上,欠电压脱扣器采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,发生 “胀肚”等故障,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器质量。

回帖成功

经验值 +10