土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV跌落式熔断器故障分析及防范

10KV跌落式熔断器故障分析及防范

发布于:2015-06-22 13:16:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跌落式熔断器是10KV配电网系统中的主要设备之一,其安全运行和可靠动作对供电设备的安全尤为重要。如果在运行中跌落式熔断器经常因熔丝故障而发生自动掉管,必然影响供电的可靠性。
1 跌落式熔断器的工作原理
由于跌落式熔断器安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,故在10KV配电线路和配电变压器中得到了普及应用。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入“鸭嘴”凸出部分后,磷铜片制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地松在“鸭嘴”里。当短路电流通过熔丝熔断后产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管白身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
2 跌落式熔断器装置性缺陷的剖析
2.1 产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生电火花。
2.2 熔管转动轴粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求。尤其是配备的熔管过长将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,无法及时将电弧切断、熄灭,造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,合闸困难,触头接触不良产生电火花。
2.3 熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。目前,10KV户外跌落式熔断器分为三种型号,即50A、100A、200A。200A跌落式断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。根据其遮断容量的能力,我们不难看出,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管消毁或爆炸。
2.4 有些新开关熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动。在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标。
3 跌落式熔断器的检修安装要点
3.1 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
3.2 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的动动或摇摆现象。
3.3 熔管的轴线安装应与铅垂线成15-30°的倾角,有利于熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
3.4 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4.5m的横担(构架)上,以防万一熔管掉落引发其他事故。
3.5 熔管的长度调整应适中,要求合闸鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。
3.6 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。
3.7 10KV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于0.5m。
4 跌落式熔断器的检修操作
一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10KV配电线路分支线和额定容量小于200KVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:
4.1 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。
4.2在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相己被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
4.3 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
4.4 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。
5 跌落式熔断器的运行维护管理
5.1 为使熔断器能更可靠、安全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件包括熔件等外,在运行维护管理中应特别注意以下事项。
5.1.1 熔断器具额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调换。
5.1.2 熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心人意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。
5.1.3 熔管内必须使用标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

100 MW发电机定子漏水原因及对策

2号发电机为北京重型电机厂生产,型号为QFS-100-2型,有功功率为100MW,冷却方式为水-水-空。1996年7月投产,2001年发生首次漏水故障,至今共发生了4次漏水故障。1 2号发电机4次漏水故障情况    (1)故障停机时间:2001-10-19,漏水位置:发电机端部励侧第56槽上部线圈一空心导线渗水,为一小裂纹,至通水并头铜盒约25mm。    (2)故障停机时间:2002-08-07,漏水位置:发电机第57槽上层一空心导线渗水,至通水并头铜盒约20mm。

回帖成功

经验值 +10