电力线路在运行中突然停电的处理

发布于:2015-06-22 13:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果电力线路在运行中突然停电,可按不同情况分别处理:
( 1)若进线没有电压,说明是电力系统方面暂时停电。此时可不必拉开总开关,但出线开关应全部拉开,以免突然来电,用电设备同时起动,造成过负荷和电压骤降,影响正常用电。
(2)若两条进线中有一条进线停电,应立即进行切换操作,将负荷特别是其中重要负荷转移到另一条进线上,由该进线供电。
(3)厂内配电线路发生故障造成开关跳闸时,如果开关的断流容量允许,可以试合一次,争取尽快恢复供电。由于架空线路的故障多属于暂时性的,所以大多数情况下一般可以试合成功。如果试合不成功,开关再次跳闸,说明线路上的故障未消除,此时应对故障线路进行停电隔离检修。