土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 分析直流发电机整流子烧蚀原因

分析直流发电机整流子烧蚀原因

发布于:2015-06-20 11:42:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
直流发电机整流子光滑,而被烧蚀的整流子发黑、粗糙,致使充电电流忽大忽小或发电机不能发电.这主要是整流子和炭刷接触面间电火花过大烧蚀所致.电火花过大的主要原因和排除方法如下
  1、整流子失圆或整流片凹凸不平,云母片凸出于整流子表面,运转时炭刷发生跳动.应拆下电枢进行车削,车削后将整流片间云母刻低0.5~0.8毫米,并在发电机空转情况下,用砂纸将整流子毛刺打去.
  2、电枢绕组断线或电枢绕组与整流片间焊头脱焊,运转时正常换向遭到破坏.将断线接通或重新焊牢脱焊处.
  3、炭刷磨损过度、刷架弹簧过软,炭刷压力不够,应更换新刷.应急修理时,可在后部垫木块或纸,以增大炭刷压力.
  4、炭刷与炭架配合过紧,使电刷与整流子接触变差.要用砂纸略微磨小炭刷,使其在刷架中能上下滑动而不晃动为佳.
  5、电刷架松动,应予紧固.
  • cof1519313035421
    谢谢楼主分享资料
    2018-03-12 21:24:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 591 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器过流故障原因及处理方法

现代社会,能源非常短缺,能源的价格也大幅上升,各行业都提倡节能。特别是电力行业,各个设备都是大耗能的。采用变频器,可以大大降低能源的消耗,于是大小设备都采用了变频器,变频器贯穿整个发电厂,变频器的安全运行就成为电厂的关键环节,变频器一旦出现问题,将导致大型设备的损坏甚至爆炸,危机电厂的安全运行,给电厂带来不可估量的经济损失。由此可见,电力行业人员,特别是发电厂工作人员,掌握一点变频器故障和分析故障原因方面的知识,能够第一时间察觉到变频器的运行状况,是刻不容缓的。

回帖成功

经验值 +10