直流发电机整流子光滑,而被烧蚀的整流子发黑、粗糙,致使充电电流忽大忽小或发电机不能发电.这主要是整流子和炭刷接触面间电火花过大烧蚀所致.电火花过大的主要原因和排除方法如下
  1、整流子失圆或整流片凹凸不平,云母片凸出于整流子表面,运转时炭刷发生跳动.应拆下电枢进行车削,车削后将整流片间云母刻低0.5~0.8毫米,并在发电机空转情况下,用砂纸将整流子毛刺打去.
  2、电枢绕组断线或电枢绕组与整流片间焊头脱焊,运转时正常换向遭到破坏.将断线接通或重新焊牢脱焊处.
  3、炭刷磨损过度、刷架弹簧过软,炭刷压力不够,应更换新刷.应急修理时,可在后部垫木块或纸,以增大炭刷压力.
  4、炭刷与炭架配合过紧,使电刷与整流子接触变差.要用砂纸略微磨小炭刷,使其在刷架中能上下滑动而不晃动为佳.