结构设计容易忽视的问题

发布于:2015-06-21 23:44:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]


从事结构设计已经这些年了,虽然算不上专家,也算不上高手,但遇到的教训却不少,将这些教训总结出来,给大家分享,希望能共同提高。
一、地基基础:
1. 较长的建筑,上部结构超长设置了温度伸缩缝,但基础仍然连在一起。过长的基础,没有设置后浇带,或没有使用微膨胀砼。带地下室的基础未指定砼的抗渗等级。
2. 计算抗拔桩时,应根据桩基规范第45页的5.2.18.2条,对侧阻力乘以抗拔系数,砂土类取0.5~0.7,粘土和粉土类取0.7~0.8.并且需要进行抗拔桩的桩身承载力和抗裂验算。
3. 桩身承载力计算时,应乘以工作条件系数对砼强度进行折减。但这个系数在各本规范中给出的数值不同,桩基规范中给出的是:预制桩1.0,干作业非挤土桩0.9,挤土桩0.8. 地基规范中给出的是:预制桩0.75,灌注桩0.6~0.7. 天津岩土规范给出的是: 预制桩0.7,干作业非挤土桩0.6,挤土桩0.55. 综合看来,桩基规范的系数偏大。在天津岩土规范条文说明10.8条中,也明确指出:JGJ94-94规定的施工工艺系数偏大,不宜在天津市使用。 因此验算桩身承载力时,作为设计人尽量不要去遵循桩基规范5.5.2条规定。对灌注桩的工作系数,取0.6比较合适。但应注意的是,桩身验算时用的Q为单桩竖向力设计值,为极限值X0.5X1.35.
4. 人防地下室的底板等效荷载,分为无桩基和有桩基两种,其中有桩基时的荷载通常是无桩基时荷载的2倍,但应该注意是,如果为单层人防地下室,通常基础布置的都是抗拔桩,而抗拔桩的底板,应该按照无桩基的情况来取底板等效荷载。详见人防规范条文说明的4.8.15条。
5. 高层建筑采用天然地基时,基础埋深是总高度的1/15,而不是桩基础时候的1/18.采用1/18计算会造成结构埋深不足。
6. 柱下条基,或柱下条形承台梁的计算时,未考虑柱(或剪力墙)底弯矩产生的附加荷载。需要验算桩是否抗拔,和增加附加压力后的单桩承载力是否足够,天然地基需要验算Pmax是否小于1.2fae,和验算Pmin是否大于0.
7. 在人防地下室可以设置后浇带,但后浇带必须避开人口口部。
8. 三桩承台必须画出三向板带的配筋示意图。
9. 梁的单面腰筋配筋率应不小于0.1%,通常在基础地梁位置,不容易满足。按照此要求,较宽的地梁腰筋通常需要直径D14的钢筋甚至更大。
10. 钻孔灌注桩,在桩顶2m范围内箍筋应该加密,但在桩说明和桩详图中,试桩详图的箍筋加密区应该注意。如果是场外试桩,加密区可以和工程桩一样都采用2m,如果是用工程桩作为试桩,那么箍筋加密区应该加长,考虑静载试验后要进行截桩,如果只做2m的加密区,截桩后桩顶就变成非加密区了,因此当现地坪与设计桩顶标高相差h米时,工程桩里的试桩,其箍筋加密区高度应为(h+2)米。
11. 地下室的筏板基础,当采用梁下反的做法时,底板的上皮钢筋应放在地梁上部纵筋的下面,但由于钢筋直径较大,现场施工起来非常困难,即使打弯成功,也会造成底板钢筋起拱严重。施工单位经常把底板上皮筋改到地梁纵筋的上面进行施工。为了施工方便,为了底板受力更加合理,地下室筏板基础设计时,最好将底板下沉50mm,地梁上部突出的50mm可以让底板上皮钢筋更加容易通过。
12. 承台拉梁最好与承台上皮一齐,不能与承台底部一齐,如果底部一齐,由于承台内有桩,拉梁的纵筋无法贯通。
13. 按照新的桩基规范JGJ 94-2008,空心管桩的端部承载力不再按实心桩计算,而是需要乘以折减系数。详见08版桩基规范的5.3.8条。
14. 地下车库抗浮验算时,地下室地面的活荷载不计,而地下室自重的恒载需要乘以0.8分项系数,而水浮力的分项系数,当水位不会急剧变化时为1.2,当水位可能急剧变化时为1.4.

二、砌体结构:
1. 砖混结构设计时,需要由电气专业提供电表箱的位置图,因为在楼梯间位置有可能出现多个电表箱并排的情况,这种情况下应该按大洞口处理,洞口上部加大过梁,而较大的洞口在结构抗震计算模型中,应该体现出来。所以砖混结构设计时应仔细核对电气专业的电表箱位置,如果出现并排的情况,应按大洞口输入到计算模型中,才偏于安全。同时,由于电表箱一般都出现在楼梯间,可能会有楼梯梁搭在洞口过梁上方,此时的过梁应考虑楼梯梁的集中力,须加大截面和配筋。
三、框架和剪力墙:
1. 框架结构在一、二级抗震时,需要计算核心区的抗剪,PKPM会在超配筋信息中显示节点抗剪计算是否满足。在柱配筋信息中,节点核心区的配箍面积也会显示,但通常设计人没有按照核心区的配箍要求来给柱子配筋,造成抗剪箍筋不足。解决方法是:柱子尽量采用D10的箍筋,或加高框架柱周围的框架梁,以增大节点区域。
2. 一级抗震时的梁箍筋最小直径为D10.当为7.5度区和三类场地时,高层剪力墙结构的计算等级为二级,构造等级为一级,此时应注意框梁和连梁的箍筋直径不小于D10.
3. 剪力墙端柱的纵筋和箍筋宜按照框架柱进行构造,并全长加密,详见高规7.2.17.3条。
4. 剪力墙转角处的暗柱,拉筋宜采用箍筋形式,即使是构造边缘构件,也最好采用全箍筋形式。详见高规7.2.17条的小注。
5. 根据规范,一级抗震墙的构造边缘构件,箍筋或拉筋的最小直径为D8,最大间距为150mm,此时的暗柱箍筋或拉筋不能采用
D10@200]D10@200的做法。虽然D10@200]D10@200的配筋比D8@150]D8@150更大,但不满足最大间距的要求。因此一级抗震墙的构造边缘构件,其箍筋或拉筋最好采用D8@150]D8@150,与此对应的是,剪力墙的水平分布筋最好也采用150mm的间距。
6. 剪力墙的约束边缘构件,箍筋不宜做得太长,当暗柱过长时,不宜做大箍筋套小箍筋的形式,而应该采用两个中等大小的箍筋,每个箍筋的长宽比不大于3,然后将两个箍筋套搭接1/3长边的距离。详见抗震规范条文说明6.4.8条。
7. 教育建筑中,人数较多的幼儿园、小学的低层教学楼,抗震设防类别应划为乙类。这类房屋采用抗震性能较好的结构类型时,可仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。(根据建筑工程抗震设防分类标准GB 50223-2004 6.0.8条) 因此在低层幼儿园和小学,当采用抗震性能较差的砌体结构时,应按乙类建筑考虑。详见05SG109-1《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-结构设计原则、荷载及荷载效应组合和地震作用、地基基础》的1-10页。
8. 错层形成的短柱,不仅是箍筋全高加密,抗震构造等级还应提高一级,详见结构构造手册。
9. 框架柱的箍筋间距,一二级时不应大于10倍纵筋直径,三四级时不应大于15倍纵筋直径。当我们采用
D8@100/200]D8@100/200的箍筋时,那么一二级框架柱的纵筋直径最好不要小于20,三四级框架柱的纵筋直径最好不要小于14,如果纵筋直径过小,箍筋的最大间距就必须小于200mm.详见抗震规范6.3.13条。
四、钢结构
1. 钢结构屋面面积>60m2,且只有一个可变荷载时(即没有积灰等第二可变荷载时),不上人屋面的活荷载不是0.5KPA,而是0.3KPA.
五、荷载计算
1. 并不是所有的栏杆水平荷载都是0.5KN/M,对于学校、食堂、剧场、车站、礼堂、展览馆和体育场这些人流密集场所,设计总说明中的栏杆水平荷载应该改成1.0KN/M.
2. 算工业厂房的楼面荷载设计值时,当活荷载>4.0KPA时,分项系数1.4应该改为1.3.
3. 屋面坡度大于等于45度时,可以不考虑屋面的雪荷载和积灰荷载。坡度为25至45度时,雪荷载和积灰荷载应按插入法确定折减系数。
4. 通常不上人的屋面只考虑活荷载和雪荷载的较大值,但需注意的是,当有高低屋面的情况时,低处屋面的a=2h范围内的雪荷载为2倍的基本雪压,比0.5KPA的活荷载要大,在低处的屋面应考虑较大的屋面可变荷载,适当加大此位置的梁板配筋。
5. 计算风荷载的脉动影响系数时,查表中的H/B选项,B不是建筑平面的短边宽度,而是迎风面的宽度。

六、天津地方规范规定
1. 天津地区的管桩工程,当为两节及多节桩的管桩基础,单桩承载力和桩身完整性检测应包括高应变检测,检测桩数不宜少于总桩数的2%,且不得少于5根。详见天津管桩规范DB29-110-2004第6.3.6条。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    看了该资料收益非浅。谢谢楼主。
    2015-07-21 08:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • dylanchao
    dylanchao 板凳
    值得学习啊
    2015-07-17 10:23:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃幕墙存在的隐患及解决方法

玻璃幕墙作为现代建筑中的一个独特设计,它不仅体现建筑学、美学结构设计的最佳结合,而且把玻璃的多种功能也完美体现出来。诸如玻璃幕墙的通透性,透过玻璃视线达到最佳,视野达到最大,使建筑物内外环境相通、相融等。玻璃幕墙工艺性能好,玻璃幕墙支撑构件加工细致,表面光滑有良好的工艺感及艺术感,可以适应任何几何形状,在建筑体型上产生丰富的变化,能够充分体现设计师的想象力和创造力。目前玻璃幕墙使用的一个最大的亮点就是各种节能幕墙玻璃的使用大大降低了建筑物的能耗。尽管如此,在过去的一段时期内,许多建筑项目一直受到玻璃幕墙的困扰,一些玻璃幕墙以其玻璃破碎、玻璃坠落等问题受到社会各界的关注。

回帖成功

经验值 +10