土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝制板翅式换热器真空钎接下凹原因探讨

铝制板翅式换热器真空钎接下凹原因探讨

发布于:2015-06-21 19:38:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:基于铝制板式体的基本结构,提出了板式体真空钎接下凹形成原理,并在此基础上分析了影响板式体钎接下凹的因素:材料的影响、天气的影响、板式体外形的影响及钎接温度的影响。最后针对下凹问题,提出了几点改进意见。


1 绪论

铝制板翅式换热器作为一种高效、紧凑、轻巧的换热设备,已经在石油化工、航空航天、电子、原子能、武器工业、冶金和动力机械等领域得到广泛应用,并在利用热能、回收余热、节约能源、降低成本以及一些特殊用途上取得了显著的经济效益。近年来,对板翅式换热器的设计理论、试验研究、制造工艺、开拓应用的研究方兴未艾,特别是一些新技术的渗透,使其进入了一个新的发展时期。

但是在铝制板翅式换热器制造生产过程中也出现了一些问题。铝制板翅式换热器组装完成后送人真空炉钎接成型,在钎接过程中部分板式体出现了不同程度的下凹,下凹最大幅度达到40 mm。本文基于铝制板翅式换热器板式体基本结构及钎接原理,对下凹形成原理进行了深入分析,并提出了几点改进建议。

2 铝制板翅式换热器板式体基本结构

2.1 板式体的基本结构

铝制板翅式换热器主体主要由隔板、翅片、封条和导流片组成,简称为板式体。隔板把翅片夹在中间,边上分别用封条挡住,前后使用导流片,这样能把翅片间的介质导出,如图1。板翅式换热器就是这样一层一层叠加到设计的高度,板翅式的排列方式有多种,常用的有单叠排列、复叠排列和混叠排列,见图2。板翅式换热器组装完成后送到真空钎接炉中高温钎接,使得隔板、翅片、封条和导流片接触部分熔合在一起成为一个整体。

2.2 下凹板式体解剖及分析

某生产厂家对20O4年度几个经常出现下凹的板式体品种进行了统计,统计结果如表1所示。从表1中可以发现,发生下凹的产品一般长宽高都比较大。

25132715505.gif

E2132716553.gif

58132716465.gif

A0132716372.gif

图 2 板翅式换热器单叠复叠排列示意图

下凹的板式体在离边界封条200 mm左右时开始出现下凹,有时中间反而会凸出-/b块,凸出高度不大,下凹最大位置不一定出现在中心。为分析下凹板式体内部真实结构,对其中下凹35 mm的板式体进行了解剖,解剖示意图如图3所示。从图中可以发现层与层之间距基本保存完好,下凹从第一层(钎接时底面为第一层)开始,慢慢向上累积,离开底板越远,该层的扭曲就越厉害。

02132716651.gif

25132715505.gif


E2132716553.gif


58132716465.gif


A0132716372.gif


02132716651.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器结垢的原因分析、清洗及保护方法

换热器是合理利用与节约能源、开发新能源的关键设备。随着新技术、新工艺、新材料的应用, 板式换热器以占地面积小、投资少、换热效率高等特点, 逐步取代原的管壳式换热器。但由于板式换热器流通截面积小, 结垢后容易产生阻塞, 是板式换热器的换热效率降低的主要原因。 1 结垢的原因分析 1.1 以离子或分子状态溶解于水中的杂质 a.钙盐类:在水中的主要构成有 Ca( HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分。