板式换热器失效原因分析及维修方法

发布于:2015-06-21 19:03:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:介绍了板式换热器的主要零部件设计特点以及在化工装里使用过程中的注意事项,分析了板式换热 器失效的原因,提出了板式换热器的检维修方法和要求,并在板式换热器长周期运行方面进行了探讨。
板式换热器是一种结构紧凑、性能高效的换热器。与有同样换热能力的管壳式换热器相比,板式换热器的占地面积只相当于管壳式换热器的25%左右。板式换热器传热效率高,能使两种热交换流体在较低的流速下增强扰动,强化传热,传热系数k值比管壳式换热器提高了3一5倍。板式换热器组装灵活,只要增减板片数量或改变板片组装流程即可满足板式换热器在生产上改变工艺条件和产量的要求。同时热损失小,不需要保温层,质量轻,检维修方便,广泛应用于化工装置中。
1.板式换热器的主要零部件设计
板式换热器主要由固定压紧板、活动压紧板、 板片、垫片、上下导杆、夹紧螺栓、支柱等零部件组 成(见图1)。板片以垫片密封后悬挂在固定压紧板与活动压紧板之间,通过夹紧螺栓紧固板片。板片被夹紧后,由于垫片的密封及隔离,通过板片的 通道孔,两种不同的介质便可以在两个交替排列 的流道内逆向流动,互相交换热量。
F222473151.gif
1.1板片
板片是板式换热器的核心,不同形式的波纹板片换热效率、流体阻力、承压能力也不同。目前使用最普遍的是人字形波纹板片(见图2)和水平平直波纹板片,某乙烯厂乙二醇装置使用的板片 主要有M形和田字纹波纹板片(见图3)。
F922475595.gif
人字形波纹板片由于其板间流道截面变化十 分复杂,容易发生湍流;该板片的特点是换热效率 高,流体阻力大,承压能力高。研究发现人字角大 小对换热效率和流体阻力有明显的影响,人字角 大,换热效率高,流体阻力大,是具有高a值(热力 学长度)的板片;人字角小,换热效率和流体阻力 都低,是具有低O值的板片。乙二醇装置使用的M 形和田字纹波纹板片则具有较高的换热效率和较 低的流体阻力。另外,具有高0值的板片和具有低0值的板片,可以根据工况不同交替安装组合在 一起,构成满足工况需要的板式换热器。
板片的定位一般是以5点金属与导杆接触而确定。上导杆的3点,可以防止板片上下移动;下导杆的2点,板片也不会左右移动。用5点定位,板片组可以在导杆上很容易的前后滑动,能使垫片密封准确,不会发生板片错位现象。
1.2垫片
垫片固定在板片的边缘和洞孔附近的垫片槽内,使热交换的液体在各自的通道内流动。垫片用与其接触的两侧金属支撑。为防止液体在结构挡 板和热交换板片之间流动,用固定压紧板密封住不能起热传递作用的带有4个0型环的板片。位 于末端的盲孔板防止液体和活动压紧板接触(这是相对单流程而言),洞孔附近的双重垫片可防止 系统内液体的混合,双重垫片之间有通向外界的泄压槽,万一发生渗漏可以排到外界(见图4)。因此,双重垫片的设计,使板式换热器首先发生外漏后才有可能发生内漏。
1922476655.gif
板式换热器最薄弱的环节就是垫片,垫片不 要密封介质不向环境中泄漏,而且还要防止冷介质之间的互混。选择耐温、耐腐蚀材料垫片是决问题的关键。材质为丁睛橡胶的垫片一般适于120℃以下工况。包覆垫片以一般橡胶或金块作为芯体,外包聚四氟乙

F222473151.gif


F922475595.gif


1922476655.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统工况对板式换热器传热性能的影响

我国自本世纪60年代开始研制板式换热器, 80年代中期板式换热器用于供热系统中,随着我国集中供热系统的不断扩大, 对板式换热器的需求量越来越大。我国目前生产的板式换热器的形式还比较单一,在实供热系统中运行的换热器还存在许多问题。笔者认为,目前的主要问题是绝大多数供热工况中,板式换热器的效果得不到充分发挥。下面就讨论这个问题,并就目前解决此问题的一些办法进行分析和比较。 1 传热效果不佳的原因 在供热系统中,换热器的主要功能就是为用户制备热水。其热源来自于热网或集中锅炉房。我国一般采用的一次热媒温度为 130~80℃或110~80℃,二次热媒温度为 95~70℃,近几年多采用60~50℃为二次热媒温度。由于一次热媒侧与二次热媒侧的温差不同,所以在换热器内冷、热两侧的介质处理量不同,温差大的一侧介质处理量小,而温差小的一侧介质处理量大。因而导 致了冷热介质在换热器板间流速不等,即一侧流速高一侧流速低。流速高的一侧其介质对流换热系数α就大,而流速低的一侧对流换热系数就小。当冷热介质的对流换热系数α1与α2相差较大时,就会影响设备的传 系数K值,进而影响换热器的传热效果。有一实用工况为:一次热媒温度130~ 80℃,二次热媒的温度95~70℃,热负荷 Q=1 000 kW。在一特定普通板式换热器内,一次侧的板间流速w1=0·2 m/s,二次侧板间流速w2=0·4 m/s。而一次热媒对流换热 系数α1=8 964 W/ (m2·K),二次热媒的对 流换热系数α2=13 362 W/ (m2·K)。此时换 热器传热系数K=4 248 W/ (m2·K)。假设 w1=w2=0·4 m/s,选用一适合本工况的换 热器,其α1= 13 528 W/ (m2·K),α2= 13 362 W/ (m2·K),此时换热器的传热系数 K=5 056 W/ (m2·K),这两种情况换热器阻力降Δp值的在允许范围内。但后者比前者的传热系数增加19%。