土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶稳压泵应按消防水泵执行GB50116-2013第4.1.4条的规定?

屋顶稳压泵应按消防水泵执行GB50116-2013第4.1.4条的规定?

发布于:2015-06-21 17:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-27 12:23 编辑

某地调审人员认为屋顶稳压泵就是消防水泵,应设置到消控室的手动控制线,按强条提,但我看《火规》及配套图集14X505-1均未提及稳压泵。《消规》GB50974-2014第5.1、5.3明确这是两个不同的概念,控制方式也不一样。

你们平时稳压泵都设置到消控室的手动控制线?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hongyan79a
    hongyan79a 沙发
    本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-27 16:35 编辑

    为什么会模糊呢,我先来抛砖引玉,发表GB50116-2013第4.1.4不适用稳压泵的看法:

    1.消防水泵及稳压泵的概念出自水专业,其定义、特性等要求等见《消规》GB50974-2014第5.1、5.3相关内容,两者的外壳、叶轮对材质的要求不同(GB50974-2014第5.1.7、5.3.1),最重要的是消防水泵不允许自动停泵(GB50974-2014第11.0.2强条),而稳压泵需要自动启停(GB50974-2014第11.0.6)。

    2.《消规》、《火规》及14X505-1图集,只对消防水泵(图集中分列了消火栓泵和喷淋泵)提出“需控制室设置手动直接控制”的要求,均未对稳压泵提出该要求。

    3.《火规》对消防水泵、稳压泵、屋顶水箱等做的要求一定是为水消防服务的,而《消规》对稳压泵只有压力开关连锁启停、在消控室显示状态的要求(这个火规还没要求,跟消规脱节)以及就地启停的要求.

    4.有同行认为稳压泵需要手拉线的依据是10D505:P55,但04X501:P94、P97稳压泵都是没有到“消防中心联动台”端子排的,而消防水泵是有的,按老规范GB50116-98第6.3.1.2:“ 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制“,如果稳压泵执行消防水泵的规定,那是否意味着10年来,我们都一直执行了错误的现行图集?从这个更能说明,《火规》里说的消防水泵一直就不是稳压泵,只不过以前不是强条,反应没这么强烈!
    2015-06-22 08:38:22

    回复 举报
    赞同1
  • bohuping_2009
    bohuping_2009 板凳
    hongyan79a 发表于 2015-6-22 08:38 为什么会模糊呢,我先来抛砖引玉,发表GB50116-2013第4.1.4不适用稳压泵的看法:1.消防水泵及稳压泵的概 …分析的很透彻了,我觉得规范上有点模糊,既然审图的让加就加上吧,当然不加也可以说的过去。
    2017-08-01 16:32:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是电磁阀的相关问题,请指教

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑 1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。我在想如果不用二极管,就让那些阀的线圈内流过电流,只要线圈两端电压不足以大到吸合电磁阀就行了。1KA2吸合0.5秒,然后断开,断开的瞬间1MCF1和1MCF2两端会有反向感应电压,这个电压的大小应该和电流消失的速度有关系,如果我没用二极管的话,1MCF1和1MCF2一直就有一些电流,所以断开瞬间电流变化不会太大,这个反向感应电压也不会太大,这样一定程度上避免了反向感应电压。我这样的想法对吗?

回帖成功

经验值 +10