土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶稳压泵应按消防水泵执行GB50116-2013第4.1.4条的规定?

屋顶稳压泵应按消防水泵执行GB50116-2013第4.1.4条的规定?

发布于:2015-06-21 17:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-27 12:23 编辑

某地调审人员认为屋顶稳压泵就是消防水泵,应设置到消控室的手动控制线,按强条提,但我看《火规》及配套图集14X505-1均未提及稳压泵。《消规》GB50974-2014第5.1、5.3明确这是两个不同的概念,控制方式也不一样。

你们平时稳压泵都设置到消控室的手动控制线?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是电磁阀的相关问题,请指教

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑 1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。我在想如果不用二极管,就让那些阀的线圈内流过电流,只要线圈两端电压不足以大到吸合电磁阀就行了。1KA2吸合0.5秒,然后断开,断开的瞬间1MCF1和1MCF2两端会有反向感应电压,这个电压的大小应该和电流消失的速度有关系,如果我没用二极管的话,1MCF1和1MCF2一直就有一些电流,所以断开瞬间电流变化不会太大,这个反向感应电压也不会太大,这样一定程度上避免了反向感应电压。我这样的想法对吗?

回帖成功

经验值 +10