0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.86 万条内容 · 2078 人订阅
阅读下一篇
还是电磁阀的相关问题,请指教本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑 1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。我在想如果不用二极管,就让那些阀的线圈内流过电流,只要线圈两端电压不足以大到吸合电磁阀就行了。1KA2吸合0.5秒,然后断开,断开的瞬间1MCF1和1MCF2两端会有反向感应电压,这个电压的大小应该和电流消失的速度有关系,如果我没用二极管的话,1MCF1和1MCF2一直就有一些电流,所以断开瞬间电流变化不会太大,这个反向感应电压也不会太大,这样一定程度上避免了反向感应电压。我这样的想法对吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句为什么会模糊呢,我先来抛砖引玉,发表GB50116-2013第4.1.4不适用稳压泵的看法:
1.消防水泵及稳压泵的概念出自水专业,其定义、特性等要求等见《消规》GB50974-2014第5.1、5.3相关内容,两者的外壳、叶轮对材质的要求不同(GB50974-2014第5.1.7、5.3.1),最重要的是消防水泵不允许自动停泵(GB50974-2014第11.0.2强条),而稳压泵需要自动启停(GB50974-2014第11.0.6)。
2.《消规》、《火规》及14X505-1图集,只对消防水泵(图集中分列了消火栓泵和喷淋泵)提出“需控制室设置手动直接控制”的要求,均未对稳压泵提出该要求。
3.《火规》对消防水泵、稳压泵、屋顶水箱等做的要求一定是为水消防服务的,而《消规》对稳压泵只有压力开关连锁启停、在消控室显示状态的要求(这个火规还没要求,跟消规脱节)以及就地启停的要求.
4.有同行认为稳压泵需要手拉线的依据是10D505:P55,但04X501:P94、P97稳压泵都是没有到“消防中心联动台”端子排的,而消防水泵是有的,按老规范GB50116-98第6.3.1.2:“ 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制“,如果稳压泵执行消防水泵的规定,那是否意味着10年来,我们都一直执行了错误的现行图集?从这个更能说明,《火规》里说的消防水泵一直就不是稳压泵,只不过以前不是强条,反应没这么强烈!
回复 举报
回复 举报