土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真空泵电机温度高的原因及对策细分析

真空泵电机温度高的原因及对策细分析

发布于:2015-06-21 13:01:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大坝发电有限责任公司300MW机组,每台机组配备2台机械真空泵,其中1台运行,1台备用。真空泵用于机组启动时抽真空,正常运行时用于抽出凝汽器中未凝结气体。该泵配备电机160kW,转速590r/min,额定电流330A,电压380V,B级绝缘,正常运行时电流220~230A。每年夏季,电机温度都会超限,被迫加装临时冷却风机,但收效不大。电机长期高温运行会造成绝缘老化,缩短其使用寿命。对真空泵电机温度高原因分析如下。


1原因分析
(1)电机功率大,工作电流大,发热量大。
(2)风扇转速低,风压,风量小。
(3)风扇叶片数较少,产生风量小。
(4)电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。
(5)真空泵电机所母线电压为380V,电缆压降及负荷分配不均,电机实际所加电压365V,电压偏低造成运行电流大。
2对策
电机功率、转速是和真空泵相匹配,不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后,动平衡不容易找,如找正不好,会引起电机振动增加。
(1)将原风扇罩加长40cm,里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机电机功率850W,转速1489r/min,电压380V。原风扇继续保留。轴流风机另设一路电源控制,轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行,真空泵停运后30min停运轴流风机,以使主电机到充分冷却;
(2)定期清除电机上灰尘,保持电机散热片清洁,增加其散热能力;
(3)将真空泵所母线电压调整为400V。
3效果
(1)轴流风机转速高,风压风量大,冷却效果大大增强,相同环境温度、负荷电流下,主电机温度下降了12℃。夏季主电机温度未再超限。
(2)轴流风机可人为控制,主电机停运后,轴流风机仍可运行,可以使主电机到充分冷却。
(3)尽量使2段母线负荷分配平衡,某段母线因负荷过重造成电压下降过多。
(4)电压调整后,真空泵运行电流降为210A,发热量相对减小。
(5)减缓了主电机绝缘老化速度,延长了其使用寿命。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相交流绕组的损坏来判断振动电机的故障

(1)振动电机绕组端部的l/3或2/3的极相绕组烧黑或稍变为深棕色,而其余的一相或两相绕组完好无损或稍微烤焦,这是由于单相运行造成的。而造成单相运行的原因是线路和电机引线联接不妥。 (2)在线圈的端部,有几匝、一卷或一极相绕组烧焦,而短级部分以外的本相或其他二相线圈较好,或稍微烤焦,这是由匝间短路引起的烧损。造成匝间短路的主要原因是导线本身绝缘受损或线圈组间联线绝缘套管没有处理好而短路,这都是电机质量问题或端部碰伤,或设计并联路数多,使组间电压过高导致组间击穿,选用导线时线径太细,端部机械强度差;或线径太粗,不易弯曲整形,使绝缘层损伤造成匝间短路。

回帖成功

经验值 +10