土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过冷型多联机冰蓄冷空调系统试验研究

过冷型多联机冰蓄冷空调系统试验研究

发布于:2015-06-20 19:58:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冰蓄冷空调是一种有效缓解“昼夜用电峰谷差”的技术l1 2],在商场、宾馆、办公楼等大型空调系统中得到越来越多的应用,但很少有适合于商用和家用的小型系统。因此,小型冰蓄冷系统在我国将有较广阔的发展前景。对于小型冰蓄冷系统的研究,不同的研究机构提出了不同的系统结构。笔者从大过冷度制冷循环的特性出发,提出过冷型多联机冰蓄冷空调系统,并搭建了试验台。
  1 多联机冰蓄冷系统
  本系统基于大过冷度制冷循环理论而提出。实现大过冷度的方法有:机械过冷(即利用一个单独的辅助制冷循环,使主制冷循环的制冷剂液体过冷),其主、辅循环需要良好的优化匹配 ;冰蓄冷过冷。本系统采用冰蓄冷过冷的方法。冰的温度较低,可达到0℃ ,因此用它作为制冷剂的过冷剂完全可以实现大过冷度制冷。
  为了充分利用大过冷度制冷系统的优点,笔者采用多联机系统和冰蓄冷技术相结合的技术方案,如图1所示。此系统即为过冷型多联机冰蓄冷空调机组,它由室夕卜机组和室内换热器组成。与常规多联机系统相比,其室外机增加了一个蓄冰系统。它采用制冷剂在蓄冰设备内直接蒸发制冰蓄冷和制冷剂内融式取冷形成大过冷度制冷相结合的方式。蓄冰系统在晚上用电谷时蓄冰,在白天空调运行时,用于制冷剂的过冷,增加了过冷度,从而提高制冷能力和性能系数。此系统即充分利用了大过冷度制冷系统的优点,又充分发挥了冰蓄冷技术的优点:削峰填谷,平衡电力负荷;节省空调运行的电力花费,减少机组的装机容量等。
  多联机冰蓄冷系统可以实现蓄冰、融冰制冷、常规制冷和热泵4种运行模式的转换。蓄冰设备在夏季夜晚作为蒸发器,利用低谷优惠的电价进行蓄冷;白天用电高峰期,蓄冰设备作为冷凝器的过冷器提高制冷剂过冷度,从而改善机组的性能,增加制冷量,减少空调用电量;当房间空调负荷较小时,又可以实现不经过蓄冰设备,直接进行常规空调运行。系统在冬季还可以实现热泵运行。因此本系统蓄冷取冷方便,运行控制灵活多样,使用方便。其具体工作过程参见表1。