土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 脉动热管用于空调系统排风余热(冷)回收初探

脉动热管用于空调系统排风余热(冷)回收初探

发布于:2015-06-20 19:51:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般占20%~30%[1]。利用排风中的余冷或余热来处理新风,可以减少处理新风所需的能量,提高空调系统的经济性。另一方面,室内空气质量(IAQ)也越来越受重视。使用排风热回收装置,可以在节能的同时增加室内的新风量,提高室内空气质量。随着《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)[2]的实施,回收空调系统排风能量成为了一种重要的建筑节能途径。
热管由于具有传热系数大、热传递速度快、温降小、结构简单和易控制等特点,近年来在空调余热回收系统中得到了广泛应用[3-11]。本文在分析现有热管换热器在空调系统排风余热回收中应用的特点及问题的基础上,介绍一种新型脉动热管,并对其在空调系统排风余热回收中的应用作了尝试性研究。
1·现有热管换热器在空调系统排风余热回收中的应用特点及问题分析
热管换热器有三种不同形式:重力式[3-4]、分离式[5-6]及毛细热管式[7-10]。
重力式热管换热器技术成熟,使用最为普遍。但是,重力式热管的工作原理要求冷凝段的安装位置必须高于蒸发段,适合于冷源在上、热源在下的场合。由于夏季室外新风温度高、室内排风温度低,而冬季情况正好相反,因此重力式热管换热器需要在冬夏两季都使用时,需随季节转换交替更换进、排风口相对于热管的位置,存在换季需换向的麻烦[11]。
分离式热管换热器是在重力式热管换热器基础上改进而成的。在空间布局上可根据需要灵活地布置热管的蒸发段和冷凝段,可实现远距离传输热量;冷、热源完全隔离,不存在相互污染,与重力式热管换热器相比具有更强的工程适应性。但是,分离式热管的工作原理仍然要求冷凝段的安装位置必须高于蒸发段。
毛细热管式换热器主要依靠吸液芯的毛细作用来传递热量,因而其布置形式比较灵活,既可以竖直安装,又可以水平安装。竖直安装时,冷凝段布置在蒸发段的上方或下方或一样高都不会影响其运行性能。但是,毛细热管式换热器具有结构复杂、成本较高的缺点,限制了其推广应用。
2·脉动热管技术及其特点分析
脉动热管作为热管家族的新成员,具有结构简单、传热性能好、能随意弯曲等优点,近年来得到了越来越广泛的研究,其应用领域不断扩大[12-17]。图1为脉动热管的结构示意图,它由一根细长的金属圆管(直径1~5 mm)弯曲而成。脉动热管的运行原理和传热特性与传统热管有很大的不同。由于其通道很细,在表面张力的作用下,通道中将随机形成许多长度不等的液塞和气塞,在热作用下,气、液塞在加热段和冷却段之间作一种不稳定的、方向随机的脉动流动,从而实现热传递。
AB23125635.GIF
脉动热管内部无需吸液芯材料,因而结构简单。更为可贵的是,对脉动热管的结构和设计参数进行优化后,其运行性能基本不受重力的影响,因此它可以在微(无)重力场、反重力场等场合下良好运行。这就意味着经过合理设计的脉动热管,可以按照现场需要灵活布置,既可以竖直安装(冷凝端布置在蒸发端的上方或下方),也可以水平安装,还可以任意弯曲形状以适应环境需要[12,14,18]。将它应用于空调系统的排风余热回收,既可保持现有重力式热管及分离式热管换热器的优点,还解决了这两种热管换热器换季需换向的问题。
3·脉动热管应用于空调系统排风余热回收的初步实验研究及结果分析
图2为笔者设计的脉动热管式空调排风余热回收装置实验台示意图。热回收装置外部尺寸540 mm×490 mm×240 mm,传热部分由若干组(每组含较多弯头)脉动热管组成,以R134a为工作介质,充液率为50

AB23125635.GIF

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型平板热管换热器热回收效率特性实验研究

0·引言 为了满足人们的舒适度,提高室内空气品质,对于新风量的要求一直在不断增加,这必然使空调系统的能耗增多,加剧我国能源匾乏与高需要之间的矛盾。为解决这一矛盾,各种热回收装置被广泛应用于空调系统中。由高效传热元件热管组成的热管换热器具有结构紧凑,阻力小,传热性能好,无需动力,新回风不会交叉污染等优点。这些优良的特点决定了其在空调热回收方面更具有应用潜力,目前国内外对于热管换热器的研究日趋成熟。对于热回收装置的性能有2个重要参数,效率和压降,也即是节能和节能的代价,因此对于热回收装置的研究主要就是针对这两个方面的研究。对于热管换热器,影响它换热效率的因素有很多,除了热管几何特征、材料、换热面积、风量、温差,还有真空度、充液量、蒸发段长度、工质等。杨昭、吴志光[1]对热管热回收装置在空调系统中的应用进行了研究。讨论了不同的热空气流量比,迎面风速和管排数对换热效率的影响。结果表明为提高热管热回收装置的热交换效率,需采用翅片式热管,增加管排数,迎面风速限制在2~3m/s的范围内。唐志伟等[2]对具有短管束的小型分离式热管的传热特性进行试验研究,对6种不同的充液率进行了试验,结果说明小型分离式热管最佳充液率按蒸发段总容量计为48%~63%,按管束总容量计为20%~40%。刘娣等[3]设计了一个分离式热管回收样机,探讨了充液率(在冷态条件下蒸发段内的工作液淹没高度与蒸发段的有效加热高度之比)对热管传热效果的影响以及最佳运行工况下的充液率。充液率分别为60%、80%、100%,由实验结果推断出对空调系统排风能量回收的热管换热器,其充液率宜取80%左右。岂兴明等[4]以丙酮、乙醇和水为工质,对小型平板热管在充液率为20%~90%的传热性能进行了试验研究。得出了该平板热管以乙醇为工质的传热性能最好,并得到最佳充液率为50%。

回帖成功