土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器的低压接线柱烧坏原因及预防与修复

电力变压器的低压接线柱烧坏原因及预防与修复

发布于:2015-06-20 08:32:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在机将进入供电高峰之季,电力变压器进入修复阶段。低压接线柱烧坏原因及预防,可在接头处沾贴温片和涂导电膏,以减少接住电阻。及时发现故障隐患。接线柱螺栓完好的。可把设备线夹固定压在接线柱上方。,用螺母锁紧接线柱,接线柱烧坏原因农村配电变压器的引入引出都是采用捛槊绝缘线,导线与变压器连接时,往往是将导线头做成圆环状,直接套在变压器接线柱上用l螺母压紧。有于导线连接处接触面积小,变压器高低压接线柱都是同接线螺栓而变压器低压侧的电流较大,在电流的作用下,同捛接触处发生电化学反应,产生电腐蚀,至使电阻变大。有此而恶性循环,结果是捛线烧蚀发黑,严重时引发打火拉弧,烧埙接线柱。压紧螺母松动。即使使用铜捛过度线夹,如果在按装减修时不压紧螺母,松动的螺母也会大电流作用下,也会发热。如果把接线柱和设备线夹压紧,这样可增加磁套管于接线间距离,有利于散热,如果压紧烧坏可更换新螺母,如果螺杆上半部烧坏可以把上半部据掉,设备线夹下以可机需使用。也可用铜螺杆套接法也就是大一号铜棒中间钻空攻丝另一端套丝上螺母加工好以把烧坏据掉,将加工好的部件套接在完好螺杆上,压紧把设备线夹压紧及可。先在也有用捛排带替捛lu缩绝缘电线效果很好。
  • cof1519313000976
    不错 不错 不错
    2018-03-12 22:15:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压内发出声响的判断及处理方法

户外配电变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。本文拟就常见的声响所代表的运行状况及处理方法做简单论述。 关键字:户外配电变压器 故障声响 故障处理 正常的声响。当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。  “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。