发布于:2015-06-20 07:05:20
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-20 22:14 编辑
⑴ 设计因素:一般设计重视地下建筑墙板工程竖向结构的配筋和强度,忽略了横向的水平抗裂度配筋?因墙体结构截面中各质点受力是不均匀的,收缩应力?温差应力的合力达到了混凝土抗拉极限强度,引起了塑性变形而裂缝;
(2) 选用的材料不当,如水泥的收缩大,石子的级配差,含泥量大;砂的粒径细;掺的外加剂质量低劣等?由于商品混凝土的强度等级高,水泥用量大,用水量大,水化热引起的温度较高,当环境气温大幅度下降,在温差的作用下,新浇混凝土的线膨胀系数!c=10×10-6/℃,在降温时收缩而引起的拉应力随之增大?混凝土墙体的表面积较大,干缩应力大于内部产生的约束力,形成干缩?收缩?温差的综合应力,大于混凝土的极限抗拉强度而产生裂缝;
⑶ 违章作业:一是夏季高温施工无降温措施:混凝土拌和物入模温度大于35℃,当夜晚气温下降时产生的内外温差大而容易产生裂缝;二是冬期低温施工时没有保温措施,即当商品混凝土入模后,水泥水化热大幅度上升而环境气温在0℃左右,则墙板的外侧在低温下的收缩,产生裂缝?三是浇筑方法不当,如采取泵送混凝土,不是分层浇筑,而是从一部分一次浇到顶,再移动铺料管再浇一段;混凝土拌合物的接头是竖向的,浇筑速度快,振捣不均匀,造成墙体混凝土不均质?各质点受力不均匀,便在应力处产生裂缝?四是钢筋安装不标准,如间距不均匀?水平钢筋没有调直?且接头绑扎松弛,或保护控制不严,造成混凝土浇筑时碰撞使钢筋歪斜?受力不匀,容易产生裂缝?特别是《地下工程防水技术规范》GB50108-2001对地下防水混凝土结构的迎水面钢筋保护层厚度作出不小于50mm的强制性规定实施以来,超长地下室混凝土结构裂缝问题的产生更加突出?
处理和防治措施
(1)
地下建筑墙体的竖向裂缝:主要是混凝土的收缩?干缩?冷缩等综合应力作用下产生的裂缝,一般不影响承载能力,可用化学灌浆法处理?处理的目的是封闭缝隙,防止渗漏水,使裂缝黏合恢复墙体的原有功能,并防止钢筋因裂缝破坏钝化膜而锈蚀的作用;
⑵在地下建筑的外侧(即迎水面),全面检查灌缝质量,待浆液固化后,铲除墙表面的疙瘩,往裂缝处再贴高分子防水卷材,宽度为250mm左右?先沿裂缝打磨平整?干净,刷基层处理剂,选用与卷材相配套的合格黏结剂,将卷材粘贴牢固;
⑶认真做好地下建筑外围的回填土,是地下建筑防水的第一道防线;
⑷建议设计单位对
地下建筑的墙板宜增配能承受因水泥水化热引起的温差应力,收缩应力,控制裂缝的水平钢筋?直径不小于Ф12?间距不大于150mm,接头宜采用焊接,并用冷拉调直,安装后保持平直,间距和保护层位置应准确?增设钢筋混凝土圈梁和暗柱,增强墙体抗裂度的作用,超长建筑采用“后浇缝”或在混凝土中掺UEA膨胀剂的方法,是有效地减少构件裂缝开展的措施?利用混凝土60d的后期强度,可减少混凝土的水泥用量;
⑸控制原材料的质量?适时掌握施工环境的变化,严格按施工规范施工;
⑹采用薄层连续浇灌的方法,确保混凝土密实度均匀性,采取蓄热保温的养护方法,以减少构件的内外温差,严格控制降温速度为1.5℃/d,为混凝土创造应力松弛条件,是防止混凝土构件收缩裂缝的主要措施之一;
⑺夏季高温施工要有降温措施,控制混凝土入模温度不得大于28℃;施工现场要有遮阳措施,以降低施工温度;
以上内容均根据实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通?指正?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报