土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土标号不同如何处理
小生有礼了!请问各位同僚:柱.墙C35 与 梁.板C25 浇筑混凝土时,如何处理得当?

全部回答(2 )

  • zhhh_001
    不要紧,北京地区建筑结构专业技术措施上说:当柱砼强度为C60而楼板不低于C30,或者柱为C50而楼板不低于C25时,梁柱节点核心区的混凝土可随楼板同时浇捣.可参见建筑结构2001第5期<高强混凝土柱的梁柱节点处理方法>
    2007-10-24 20:03:24 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    你这个是不妥的,混凝土强度变化不宜超过一个标号,你这个差2个标号了。建议梁板改为C30,或者墙柱改为C30.
    2007-10-24 14:16:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10