建筑结构
\
混凝土结构
\
混凝土标号不同如何处理
混凝土标号不同如何处理
小生有礼了!请问各位同僚:柱.墙C35 与 梁.板C25 浇筑混凝土时,如何处理得当?
发布于
2007-10-24 13:00:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhhh_001
不要紧,北京地区建筑结构专业技术措施上说:当柱砼强度为C60而楼板不低于C30,或者柱为C50而楼板不低于C25时,梁柱节点核心区的混凝土可随楼板同时浇捣.可参见建筑结构2001第5期<高强混凝土柱的梁柱节点处理方法>
2007-10-24 20:03:24
来自 PC
评论
举报
ougaogong
你这个是不妥的,混凝土强度变化不宜超过一个标号,你这个差2个标号了。建议梁板改为C30,或者墙柱改为C30.
2007-10-24 14:16:24
来自 PC
评论
举报