土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施?

交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施?

发布于:2015-06-19 14:18:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施如下:


1.输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地;


2. 线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线;


3. 变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器;


4. 断路器采用合分闸电阻;


5. 在GIS变电站中采用有电阻接入的隔离刀闸装置
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流特高压电网绝缘配合的特点是什么?与超高压电网有什么区别?

绝缘配合技术是考虑运行环境和过电压保护装置特性的基础上,科学合理地选择电网中电气装置的绝缘水平。在此过程中,权衡设备造价、维修费用和故障损失,力求用合理的成本获得较好的经济利益。 交流特高压电网中,由于空气间隙的放电电压在操作过电压下呈现饱和特性,从而使得电网中电气设备的绝缘占据电网设备总投资的份额愈来愈大;同时由于特高压电网输送容量巨大,绝缘故障的后果将非常严重,因此在特高压电网中绝缘配合问题更值得关注,在特高压的绝缘配合研究中需采用更精确的方法。例如对于操作过电压作用下空气间隙的选择,宜采用长操作波头(1000微秒)的试验情况替代以往超高压电网线路绝缘配合时采用标准操作波形(250微秒)。