铸铁闸门的安装保养方法及调试方法

发布于:2015-06-19 12:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在安装铸铁闸门以前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。

  2、安装时闸门时整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。

  3、浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底清除,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。

  4、最后,在安装完毕后要及时清除加固物。闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后减少间隙,2m以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁,注意在间隙调整后,闭紧压铁拆除,以便闸门启闭。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析一起客户违章用电引起的电能表倒转

我县某村电工在抄表时发现了一起客户电能表倒回104个表码的事件。经现场检查,电能表集装箱及箱锁均完好无损,内、外部接线也无任何异常,排除客户故意窃电的可能。然而电能表经校验也没有问题,安装上以后仍然倒转,无奈之际电工将该客户的单相电能表退出运行。究竟是什么原因导致单相电能表倒转,一时成为一个不解之谜。为此,该村电工找到我帮其分析原因。 1、电能表倒转的起因 2004年3月1日,我同该村电工一起赶到该客户用电的地方,经现场调查和了解其具体情况为:该客户经营一个饭店,电工共为其安装了两块计量电能表,一个是DT862-4、5-20A的三相四线电能表,属于空调和压面机专用;另一个是DD862-4、5-20A单相电能表,供饭店照明使用。2004年元月23日电工到该处抄表时,该客户嫌单相电能表用电量大,想将饭店照明用电改接到其饭店的三相四线电能表上用电,电工未同意。元月25日,该客户未经电工许可,私自将饭店照明总闸刀左上端子的进线抽出(经检查为相线),另从压面机的漏电开关上端,引出一条相线接入。2月23日电工抄表时发现其单相电能表的表码为4765,比上个月的表码4869少了104个字,三相四线电能表在连续两个月未用电的情况下,本月用了180千瓦时的电量,其本月表码为3854。