土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110KV变电站电压互感器低压电路短路事故处理

110KV变电站电压互感器低压电路短路事故处理

发布于:2015-06-19 12:40:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器低压电路短路
  电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。
  当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下高压熔断器不会熔断,但此时电压互感器内部有异常声音,将低压熔断器取下后并不停止,其它现象则与断线情况相同。
  当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理:
  1、对双母线系统中的任一故障电压互感器,可利用母联断路器切断故障电压互感器,将其停用。
  2、对其它电路中的电压互感器,当发生低压回路短路时,如果高压熔断器未熔断,则可拉开其出口隔离开关,将故障电压互感器停用,但要考虑在拉开隔离刀闸时所产生弧光和危害性。
  3.电压互感器高压侧或低压侧一相保险熔断,对B相熔断,指示为0,不影响线电压。10KV线电压表接于VAC,不能切换,当A或C相熔断时,熔断相表计和线电压表串联后与未断相表计并联接于相电压(即未断相指示相电压,另两只表指示为1/2相电压)。总的来说,当高压表计指示要降低,未熔断相的电压表计指示不会升高。
  当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理:
  1、若低压侧熔断器一相熔断时,应立即更换,若再次熔断,则不应再更换,待查明原因后处理。
  2、若高压侧熔断器一相熔断时,应立即拉开电压互感器隔离刀闸,取下低压侧熔断器,并做好安全措施,在保证人身安全和防止保护动作的情况下,再换熔断器。
  主变,接线为单母线分段

  • 同道者已难寻

    太专业了,谢谢楼主的讲解。

    2018-03-01 10:10:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV变电站母线电压消失的事故处理

母线电压消失的事故处理   1.母线电压消失的原因有如下几点:   1.1.当靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,而保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流时。   1.2.当电源中断以及母线短路或因母线断路器间引线上发生短路时,母线电压就会消失。母线电压消失是系统中最严重事故,应尽可能的迅速处理,使电压恢复。   2.母线电压消失的事故处理:   在母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号掉牌、继电保护和自动装置的动作情况,以及失压时的外部象征,来判断母线失压的故障性质。

回帖成功

经验值 +10