土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500kV变电站变压器小修大修启运前的检查项目

500kV变电站变压器小修大修启运前的检查项目

发布于:2015-06-19 13:21:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器小修大修启运前的检查项目
  变压器的验收分为交接验收和检修验收,在变压器安装完毕后,对变压器进行全面的检查和试验,以确认变压器的安装工艺良好,变压器组投入运行,这就是交接验收。在变压器进行了恢复性大修后,必须经过全面检查和试验后,方可投入进行,这就是检修验收。
  交接验收的检查项目有:
  1.变压器本体及全部辅助设备及其附件均无缺陷,且不渗油。
  2.变压器的固定应牢固可靠。
  3.变压器油漆完整,相色标志正确。
  4.变压器各部位应清洁干净,无任何遗留杂物。
  5.变压器事故排油设施完好,消防设施齐全。
  6.变压器上的各阀门开闭均在正确位置。
  7.接地引下线及其与主接地网的连接应符合设计要求,接地可靠。
  8.油枕、充油套管的油位正常。
  9.有载调压装置的操作应准确可靠,指示位置正确。
  10.变压器的相位及绕组的接线组别应符合设计要求,并列运行的变压器应符合并列运行的变压器应符合并列运行的要求。
  11.测试装置应准确,整定值符合要求。
  12.冷却装置的风扇、潜油泵的运转正常,油流指示计指示正确。
  13.变压器的全部电气试验合格,油试验合格,保护装置整定值符合要求,操作及联动试验正确。
  14.变压器的设计、施工、出厂试验、安装记录、试验报告、备品备件移交清单等技术资料应完整、准确。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是变压器的复合电压过电流保护?有何优点?

复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

回帖成功

经验值 +10