土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属油罐在防直击雷方面有什么要求?

金属油罐在防直击雷方面有什么要求?

发布于:2015-06-19 12:52:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
金属油罐在防直击雷方面有什么要求?

答:金属油罐在防直击雷方面的要求:


(1)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度小于4毫米时,应设防直击雷设施(如安装避雷针);


(2)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度≥4毫米时,可不装防直击雷设施,但在多雷区也可考虑装设防直击雷设施。


(3)固定顶金属油罐的呼吸阀、安全阀必须装设阻火器。


(4)所有金属油罐必须作环型防雷接地,接地点不小于两处,其间弧形距离不大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米。


(5)罐体装有避雷针或罐体作接闪器时,接地冲击电阻不大于10欧。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的定义各是什么?

关于接地概念 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

回帖成功

经验值 +10