土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水电站堆石坝橡胶棒及波形止水带施工

水电站堆石坝橡胶棒及波形止水带施工

发布于:2015-06-19 11:37:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在趾板与面板间的止水槽找平后,先安装?50氯丁橡胶棒,再安装波形止水带,氯丁橡胶棒之间采用对接,接头采用胶水和胶带粘结补强,为防止滑落移位,用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。波形止水带两边用50×6mm镀锌扁铁和预先埋设的带有螺栓的角钢固定,氯丁橡胶棒和波形止水带均采用自上而下的顺序施工。波浪止水带施工的关键是止水带要平顺,接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折,对于转折角度较小的位置,波浪止水带可以直接按缝槽走向施工,但对于转折角度较大的部位(如河床与两岸坡处的转角),直接施工将造成止水带扭曲,对后期填料施工有影响,且固定扁钢与预埋的角钢压不紧,止水带边缘有空隙。为此施工时先将止水带切断,再按转折角度连接。波浪止水带接头采用厂家提供的硫化接头仪连接(适用于180°接头),针对波浪止水带接头多角度(不限于180°)的特点,我们对硫化接头仪进行了改进,满足了不同角度的连接。止水带接头处应清洗干净,两边切割成45°角,中间填塞薄的生胶带后对接,切割面要保证平顺整齐。
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.11 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

堤防以安全监测等结果进行安全复核的依据

  1.根据沉降观测或检查结果进行安全复核  一般认为,沉降量不超过堤高的3%就不会有危险。如有异常,应检查分析原因。如属堤身正常固结沉降所致,则汛前应进行加高培厚。若因堤基变动或因堤身受外力作用所引起,则应采取相应的除险加固措施。  2.根据渗流观测和检查结果进行安全复核  一般来说,在同样水位情况下,如果渗流量没有变化,或逐年减少,渗水即属正常。若渗流量随时间增加,甚至发生突然变化,则属异常渗流,应分析成因,根据不同情况采取相应除险措施。