土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

发布于:2015-06-19 13:17:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1) 应立即按下“紧急分闸”按钮,(2) 断开调压电动机的电源。(3) 使用操作手柄进行手摇调压操作,(4) 调到调度要求的档位。(5) 手动调压后,(6) 应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7) 若有异常声音,(8) 应立即向调度及分局有关部门汇报,(9) 看是否立即将主变停电检修。(10) 若手调后正常,(11) 应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12) 并要求派人检修。(13) 将处理情况做好记录。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人机界面在干式变压器PLC温控系统中的应用

论述人机界面TP2706’结合S7-300 PLC在110kV干式变压器温控系统中的应用,提出了设计原理和软件设计方案,并简要讨论了系统的安全保护设计和通讯组态。 1、系统组成与工作原理1.1 系统组成 干式变压器的温控系统主要由5部分组成:传感器、A/D模块、PLC主机、输入输出模块及人机界面等,系统结构原理图如图1所示。在控制部分,选用SIEMENS的S7-300 PLC对采样信号进行快速、可靠的处理,组态软件为SIMATIC STEP 7;选用SIEMENS的TP270 6’触摸式人机界面(HMI)对实时温度值和各种故障信息进行显示、记录,组态软件为SIMATIC ProTool V6.0。HMI和PLC之间采用MPI(多点)通讯方式,通过对HMI画面上所设元件属性和与PLC的数据交换地址的定义,实现HMI上相关元件对应的暂存器对PLC存储单元的读写。

回帖成功

经验值 +10