绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路

发布于:2015-06-19 13:11:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。


  绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。


  当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路