给排水工程
\
纯水系统
\
一级二段RO浓水可以直接送到30m高的地方吗?
一级二段RO浓水可以直接送到30m高的地方吗?
进水压力16Kg,产生的RO浓水在不增加提升泵的情况下,是否可以送到30m高的地方,如果送过去会不会影响RO的正常运行?请教达人!
发布于
2015-06-18 22:53:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
静静的小路
能送上去,正常运行膜后压力是7-15bar也就是70-150m扬程之间
但是不建议这么做,背压大,运行不稳定