土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁上开洞实际项目中操作的交流

关于梁上开洞实际项目中操作的交流

发布于:2015-06-18 21:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 liumozhi 于 2015-6-18 21:54 编辑

关于连梁上开洞,《高规》7.2.28第二款“。。。。。;被洞口消弱的截面应进行承载力验算,。。。。”,不知道大家实际操作时是不是都进行了验算呢?具体怎么操作的呢? @曾晓峰 @如梦无痕…… @xpy1101 @hyp1962

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    洞口尺寸和位置要是能满足规范的设置要求,按图纸及规范的加强措施做就可以,且在图中表明套管位置,用钢套管预埋
    2018-06-14 14:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳

    实际工程中一般都不计算,一是严格控制开洞尺寸(最好预留套管),控制好洞口的平面位置与标高;二是适当提高截面与配筋

    2018-04-05 12:18:05

    回复 举报
    赞同0