土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆冷水机组改造热水案例

螺杆冷水机组改造热水案例

发布于:2015-06-18 20:46:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水冷螺杆式冷水机组成功改造热水第一例
  
  珠海君濠酒店:
  
  珠海位于南国之滨,是一个美丽的花园式旅游城市。天气宜人,四季如春,是度假休闲的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微东路与板樟山过山隧道出口的交汇点,地处市武警支队旁边。面对着终年拥翠的板樟山,环境优美,地段繁华、交通便利,是度假休闲的好去处。公司占地面积约7000平方米,总建筑面积约8500平方米,是集餐饮、客房、娱乐及保健为一体的星级标准酒店,是珠海目前服务设施最先进、配置最齐全、装修最豪华、服务最优秀的酒店之一。
  
  改造前使用锅炉和空调机组使用情况:
  
  一台燃油热水锅炉为酒店和健康中心提供60吨55℃的热水,日用0#柴油量为340升,年消耗柴油量为12.2万升,按目前市场价格4.68/升,每年烧水就需要花约57万;
  
  1台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组,每天运行18~20小时为酒店和健康中心提供冷气。
  
  型号为30HXC165A机组的技术参数为:
  
  制冷量:580kW制冷功率:108kW电流:189A冷媒:R134a
  
  改造方案:
  
  在原酒店现有的空调机房位置,采用IDI中央空调废热全回收的专利技术,接驳二台IDI中央空调全热回收设备在空调机组的上部,配置二个温控电磁阀门,增加二组供回水管至新增加一个10m3不锈钢保温水箱,安装于洗衣房上面,连接原二个锅炉房承压储水箱,将原锅炉房承压储水箱改为开式储水箱,增加二台加压变频热水泵,安装电器自动控制系统,当锅炉房储水箱储满水时,新增加二台循环热水泵自动开启循环控制系统,达到设定温度时自动关闭,保证热水供应系统的正常运作。
  
  在冬季气温低时,空调系统不满足热水供应时,使用原有之蒸汽锅炉加热或增加一台风冷式热泵热水器,增加热水供应,与增加的系统没有任何影响。
  
  节能改造后为酒店及社会带来的效益:
  
  节能改造一台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组,机组满负荷运行每小时可产55℃热水约11吨。每天可以为酒店和健康中心提供约50吨55℃的热水。
  
  1、项目改造后节省了12.2万升柴油,每年为酒店节省了60万的燃油费和降低了空调运行时10~20%的电费约5万/年,并提高了空调的制冷效果。
  
  2、减少了空调废热的排放导致的城市热岛效应和烧柴油带来的环境污染。
  
  3、估算每年为国家节省140吨标准煤。
  
  项目投资回收期估算:
  
  节能改造一台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组工程总造价约人民币60万元,改造后制冷机组正常运行十个月便可节省回改造工程的费用(燃油费用55000元/月+机组省电5000/月×10个月=600000元/年)。
  
  按以上节省各种能源费用及投资改造工程费用,估算投资回收期约10个月左右,即可收回投资款项,以后每年均可为酒店节省约60万各种能源费用。
  
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    不错,这样的工程值得提倡!
    2015-06-19 10:33:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决冷藏车发动机和空调系统散热不良

如何解决冷藏车发动机和空调系统散热不良? 冷藏车发动机和空调系统散热不良,造成水温过高会出现以下几种故障现象及解决方法: 1、在交通不畅-堵车或长时间怠速时,冷藏车发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。科学合理维修爱车帮你节省不必要花的钱避免在汽车维修中出现的十种误区 解决方法:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。

回帖成功

经验值 +10