刚住进新家没多久,
8
月份电费账单高达
4478.3
元!
地源热泵系统真的节能吗?!
频繁出故障,地源热泵系统故障率真的如此高吗?!
案例分析——上海绿洲江南园别墅
●
别墅简介:
绿洲江南园]地处上海历史最久远的千年古镇朱家角生活区,临近淀山湖生态园区,区内全部为融景别墅。该项目建筑面积约四百多平方米。
l
案例讲述业主的烦恼:
新家刚装修好,住进没有多久,就出现洗澡热水不好用,早上起床冲澡没热水;空调达不到想要的温度,三天两头出问题,老是跑机房;原本在装修前,就为了找一个售后服务都比较方便的公司,可地源热泵安装的公司就在这个小区附近,上门来了很多趟,就是查不出问题,安装公司说是地源热泵主机的问题,要找厂家,厂家说主机出厂前有严格的质检并且派人到现场检查了主机,发现不是主机的问题是系统设计安装的问题;就这样相互推诿,问题始终得不到解决。今年7月份工程差不多到竣工交付阶段,电费账单总额是1914.31元,但是8月份还不算是整整在这生活了一个月,电费单就高达4478.3元!实在令人费解!
7月份电费账单
8月份电费账单
一、匡迪技术人员接到业主委托,上门对地源热泵做初步的故障判断
上海朱家角——绿洲江南园别墅外景
匡迪技术实际考察现场后发现以下问题:
1
、机房方面
机房正面
机房侧面
(1)、机房面积足够大,大概20平方,但是管道设计混乱,布满整个机房地面,检查保养地源热泵主机及管道系统等极为不便。
(2)、2个300L水箱串联、外加快速热水器没有起到充分节能降耗的作用,反而加大能耗
(3)、膨胀罐及系统配件未安装支架支撑,使用几个月后将会倾斜造成地源热泵系统管道爆裂受损
(4)、管道保温制作工艺不粗糙甚至部分管道无保温,造成大量的冷、热量散失
(5)、地源热泵主机和水泵直接放置在地面上,长时间容易受潮锈蚀
(6)、地源热泵主机2台并联,水力平衡问题未做任何技术考虑,严重导致主机频繁故障
2
、打井部分
(1)、打井深度60米,按照地源热泵技术规范应该尽可能满足80米以上才能良好的达到换热效果
室外分集水器
(2)、据现场陪同人员反映,打井横埋管挖沟深度只要约50-60厘米,且每口井的管道汇聚到机房处的地源分集水器全程未做保温,造成地源系统热量大打折扣,导致主机高温高压保护。
3
、室内空调
(1)、风机盘管未安装Y型过滤器,会造成换热效率降低,增加清洁难度,不能正常制冷。
风机盘管打开后无Y型过滤器
匡迪技术人员想要查看整套系统的技术方案配置,但是业主把合同资料放在另一个住处,当天未能提供。
该系统具体的改造方案,需要业主提供原安装公司的有关方案资料,并结合实际工程详细深入检测。
该项目地源热泵系统的改造方案、工程进展及售后使用回访,本文会持续关注及时作出更新。希望案例分析能给其他业主提供真实并有价值的分析,在前期选择中规避一些问题。