土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析低压线路过负荷保护两个公式的应用

分析低压线路过负荷保护两个公式的应用

发布于:2015-06-18 13:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
核心提示:文章简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍了并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结两个公式的应用要点。在低压配电干线系统中,干线的负荷电流一般不是恒定不变而是周期性变化的,当配电线路通过短时间少量的过负荷电流时,保护电器不应动作,在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前,保护电器应可靠动作。为此,国家规范规定了过负荷保护电器与被保护线路在相关电流参数上的配合关系,常称其为过负荷保护的两个公式。笔者在审查工作中发现,有的设计人员没有完全理解公式中的电流参数及其配合关系,未能熟练应用公式选择线缆截面并进行保护校验。本文简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结了两个公式的应用要点。
1 过负荷保护的两个公式
《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.3条规定,过负荷保护电器的动作特性应符合下列公式的要求:
  IB≤In≤Iz(1)
  I2≤1.45Iz(2)
  式中:IB—回路计算电流(A);
  In—熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
  Iz—导体允许持续载流量(A);
  I2—保证保护电器可靠动作的电流(A).
当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
对这两个公式可用图形形象地表达过负荷保护电器与被保护回路导体的特性配合(见右图)。
配电线路过负荷保护的保护电器及线缆截面的选择,不是根据配电干线瞬时或短时的最大负荷值,而是根据配电干线的计算负荷并按过负荷保护两个公式的要求来确定。正确计算配电干线的计算负荷(或计算电流IB),是确定保护电器的额定电流或整定电流并选择线缆截面的基础。配电干线的计算负荷定义为用电设备组从供电系统取用半小时的平均负荷的最大值(P30),其物理意义是指由这个计算负荷所产生的恒定温升等于实际负荷变化所产生的最大温升。之所以规定取半小时的平均负荷的最大值作为计算负荷,是因为一般16mm2以上的导体达到稳定温升的时间约为30min,因此时间很短暂的尖峰负荷不是造成导体达到最高温度的主要矛盾,因为导体还来不及升到其相应的温度之前,这个尖峰负荷就已经消失了,只有持续时间在30min以上的负荷值,才有可能构成导体的最大温升。因此,如果计算负荷准确,实际运行时负荷也没有增加,按公式(1)确定的配电线路就不会过负荷,也不存在用公式(2)来校验保护是否有效的问题。计算负荷不准确(偏小)或工艺条件变化后设备负荷的增加均可能导致配电线路过负荷,当过负荷电流达到导体载流量的限值(1.45Iz),保护电器必须在约定时间内可靠动作,也就是公式(2)规定的保护电器约定动作电流I2不大于导体允许持续载流量的1.45倍,它是通过试验,综合和归纳所作试验结果并经协商通过的结果。
2 过负荷保护电器的相关特性
过负荷保护电器的动作特性公式中In、I2属于保护电器电流参数,由产品标准给出,也可由制造厂给出。符合国家产品标准配电用熔体、断路器的约定电流和约定时间的规定值见表1.
保护电器的In值是指可长期通过保护电器而不会使其特性变劣的电流,I1是保护电器约定不动作电流,I2是保护电器约定动作电流,通过保护电器的电流不大于I1时,保护电器肯定不动作,通过保护电器的电流大于I1时,保护电器可能动作也可能不动作,通过保护电器的电流大等于I2时,保护电器在约定时间内可靠动作。显然,对于小于I2值的持续过负荷电流不能实现可靠保护,过负荷保护规定所要达到的线路过负荷保护安全是相对的,是权衡经济性与安全性的结果。
3 分析
由保护电器的相关特性可见,In值相同,选用不同的保护电器,其I2值则不同,实现线路过负荷保护而要求的线缆Iz值就不同,电流参数配合关系分析如下。
①采用配电用断路器保护,I2=1.3In,当满足公式(1)中In≤Iz的要求时,可得1.3In<1.45Iz,即I2<1.45Iz。可见,满足公式(1)、也自然满足公式(2)的要求,在设计实践中应用公式(1)确定的 脱扣器整定电流、线缆载流量,无需按公式(2)校验。
②采用熔断器保护,I2=1.6In,当满足公式(1)中In≤Iz的要求时,未必满足1.6In<1.45Iz,即未必满足I2<1.45Iz;可见,满足公式(1),未必满足公式(2)的要求,按公式(1)确定的熔体额定电流、线缆载流量,必须按公式(2)校验。
当校验不满足要求时,一般是加大一级线缆截面,由于我国线缆产品载流量级差均大于(1.6/1.45),加大一级线缆截面后,新的线缆载流量Iz1>(1.6/1.45)Iz.
由In≤Iz可得:
  In<(1.45/1.6)Iz1
  1.6In<1.45 Iz1
  即I2<1.45Iz1,满足公式(2)的要求,所以加大一级线缆截面后,无需再次校验。
③当采用熔断器保护时,I2=1.6In,代入公式(2)得:
  1.6In≤1.45Iz
  即Iz≥(1.6/1.45)In 
可见,当熔体额定电流In确定后,线缆载流量应满足Iz≥(1.6/1.45)In,也必然满足公式(1)中Iz≥In的要求。所以,当熔体额定电流In确定后,可由公式(2)确定线缆载流量Iz并选择线缆,在设计实践中无需按公式(1)校验。
4 举例
举例1:某低压配电干线系统的干线计算电流IB=85A,保护电器In=100A,选用电缆YJV-3×25+1×16,电缆载流量校正系数取0.9,电缆载流量数据见表2,分析其是否满足过负荷保护要求。
分析:由表2得,所选电缆Iz=109A,1.45Iz=158A
  相关电流参数满足IB<In<Iz,即满足公式(1)的要求。
  ①当保护电器采用配电用断路器时
  I2=1.3In=130A<1.45Iz,也满足公式(2)的要求。
  ②当保护电器采用熔断器时
  I2=1.6In=160A≮1.45Iz,不满足公式(2)的要求,电缆截面加大一级,选用电缆YJV-3×35+1×16,由表2得,电缆Iz1=136A
  1.45Iz1=197A
  I2=1.6In=160A<1.45Iz1
  满足公式(2)的要求。
  ③当保护电器采用熔断器时
  由公式(2)计算,线缆载流量应满足
  Iz≥(1.6/1.45)In=110A
  由表2数据可知,应选用电缆YJV-3×35+1×16,才能满足过负荷保护要求。
  举例2:某低压配电干线系统的干线计算电流IB=163A,保护电器In=200A,选用电缆YJV-3×95+1×50,电缆载流量校正系数取0.9,电缆技术数据见表2,分析其是否满足过负荷保护要求。
  分析:由表2得,所选电缆Iz=257A,1.45Iz=373A
  相关电流参数满足IB<In<Iz,即满足公式(1)的要求。
  ①当保护电器采用配电用断路器时
  I2=1.3In=260A<1.45Iz,也满足公式(2)的要求。
  ②当保护电器采用熔断器时
  I2=1.6In=320A<1.45Iz,也满足公式(2)的要求。
  ③当保护电器采用熔断器时
  由公式(2),线缆载流量应满足
  Iz≥(1.6/1.45)In=221A
  由表2数据可知,选用电缆YJV-3×95+1×50,能满足过负荷保护要求。
5 结束语
(1)正确计算配电线路的计算负荷是做好过负荷保护设计的基础,过负荷保护规定要达到的线路过负荷保护安全是相对的。
(2)采用配电用断路器作为保护电器,按公式(1)确定的保护电器In、线缆载流量Iz,也能满足公式(2)的要求,在设计实践中无需按公式(2)校验保护是否有效。
(3)采用熔断器作为保护电器,按公式(1)确定的熔体额定电流In、线缆载流量Iz,未必能满足公式(2)的要求,必须按公式(2)校验保护是否有效。
(4)采用熔断器作为保护电器,按公式(1)确定的熔体额定电流In、线缆载流量Iz,按公式(2)校验不满足要求时,加大一级线缆截面后,就可满足要求,无需再次校验。
(5)采用熔断器作为保护电器,当熔体额定电流In确定后,由公式(2)确定线缆载流量Iz≥(1.6/1.45)In并选择线缆,必然满足公式(1)中Iz≥In的要求,在设计实践中无需按公式(1)校验。
(6)爆炸危险等特殊环境的线缆载流量应按相关规范规定确定(如爆炸气体环境1、2区线缆载流量不应小于保护熔断器熔体额度电流的1.25倍,或断路器反时限过电流脱扣器额度电流的1.25倍)。
  • 对 IEC 标准低压线路过载保护公式调查的回顾
    关于 IEC 标准的过载保护, 2008 年新版 IEC 标 准新增的附录 B 内有一张如图 1 所示的说明图, 可帮 助我们来理解它。
  • JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中7.6关于低压配电线路的保护,是强制性要求的,因此配电线路过负荷监控是必须。
  • 低压线路漏电火灾的预防
    本文分析低压线路漏电火灾危险性及造成原因,分类简述线路漏电防火保护措施   
  • 低压线路漏电火灾的预防.pdf
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 某农村低压线路布置设计详图
    本工程为:某农村低压线路布置设计详图,包含农网10KV配电线路图、农网改造低压线路图以及架空绝缘配电线路图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 低压线路专项施工方案(范例)
    110kV里水变电站:10kV新联线大兴头(038)台区支线#1杆10kV里水大兴头(0038)公用台变0.4kV工业1线东支线#1街码、0.4kV工业西线东支线#1街码;10kV新联线大岗头电站支线
  • 某临时低压线路CAD完整构造设计
    某临时低压线路CAD完整构造设计,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 低压线路末端电压补偿装置;主要通过变压器和智能电容器来实现;底部进线,进线后通过接线端子接入;主要器件有变压器,智能电容器,接触器,互感器,电源模块等;...
  • 低压线路改造工程平面示意CAD图
    低压线路改造工程平面示意CAD图包含 低压线路改造工程平面图 等可供下载参考
  • 某村高、低压线路修复工程施组
    内容简介 本工程为某村高、低压线路修复工程,施工范围:高、低压线路修复。
  • 农网改造配变和低压线路工程,包括改造后配电示意图、改造前配电示意图、杆塔明细表、电气接线图、概算书等。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习,供参考。...
  • 某永久低压线路CAD详细设计施工图
    某永久低压线路CAD详细设计施工图,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 高压线路故障判断装置的应用及特点
    本文介绍了高压线路故障判断装置的功能、结构和工作原理, 并指出 了在操作中应注意的事项。
  • 【安徽省】低压线路及路灯室外景观灯
    本图纸为;【安徽省】低压线路及路灯室外景观灯,其中包括平面图。内容详实,可供参考。
  • 低压线路及路灯室外景观灯CAD图
    低压线路及路灯室外景观灯CAD图包含低压线路及路灯室外景观灯图 等可供下载参考
  • 某临时低压线路CAD节点施工大样图
    临时低压线路,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 特高压线路保护解决方案
    1 系统需求概述 在我国,特高压线路主要指1000kV输电线路。对特高压线路,要求配置全线速动主保护以及完备的后备保护,线路保护为完全双重化配置。线路主保护采用两套不同原理
  • 高压线路电流差动保护的研究
    为满足超高压、长距离输电线路对继电保护主保护的要求,对基于相关分析的电流差动保护高压输电线路进行了研究,保护分析采用故障分量系统,以减少负荷电流的影响。该保护线路性能可靠、动作快,对信号的同步要求较低
  • 非全相保护应用分析
    通过对不同继电保护装置中的非全相保护逻辑及应用方法的比较分析,为工程项目提供可选的应用方案。
  • 配电线路的自我保护分析
    从配电线路的保护要求和保护电器发展的角度,分析和比较了熔断器和断路器的主要优缺点。给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器和断路器各自的作用和特点,以及他们在不同条件下所发挥的作

阅读下一篇

低压配电分支线路中的细导线连接

核心提示:文章依据国内外相关标准与规范,讨论了建筑电气分支线路中6mm2及以下细导线的连接方法与质检手段,为提高分支线路安全性提出建议。强调工程中必须采用正确的工艺与材料进行导线连接的重要性。1 概述爱迪生为“电线(Electric Conductor)”注册专利时指出:绝缘电线要能防水和防火,但当因事故造成电线变得红热时,其绝缘层将起火燃烧[1]。统计[2][3]显示,超过60%的建筑电气火灾,是由线路引起的。相对完整导线而言,分支线路中的各类连接点是更易出故障的环节。本文参照国内外相关标准与规范,着重讨论建筑电气分支线路中,细导线(截面积6mm2及以下)的连接方法。

回帖成功

经验值 +10