供配电技术
97.87 万条内容 · 2139 人订阅
阅读下一篇
本人最近在做一铝厂科技楼,其中有房间因工艺要求需要恒温恒湿,请问各位专家,该负荷等级应为几级,采用EPS作为应急电源可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句GB 50052-95
第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电
第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
回复 举报
从实质上讲它已经回归到树干式配电了.
回复 举报