土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防水池容积 计算是否正确
消防水池容积 计算是否正确
室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20
二支150进水管请问消防水池做多大?
室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144
150进水管按2.5计算二小时出水量为317
消防水池容积为180+144-317=7
发布于
2007-10-24 11:18:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
chiyya
有二路进水,可以不用考虑室外消防的畜水量,直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了,
室内消防2小时, 喷淋考虑1小时,
共就为180T水
2009-04-10 10:59:10
来自 PC
评论
举报
jps02210
这么多有才华的人 学习了
2009-04-10 09:51:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jianyh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
77
回复
787
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
室内消防2小时, 喷淋考虑1小时,
共就为180T水