土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 像这种情况水流转角符合要求吗
6.18.png

像这种情况,4号接入,5号排出,从那个斜管进入,水流转角小于90度吗?

6.18.png

全部回答(2 )

  • 杨兵1
    根据水规4.3.18室外排水管的连接要求,连接处的水流偏转角不得大于90°,当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度限制。
    2015-06-30 00:07:30 来自 PC 评论 举报
  • sdjnl2000
    这种如果各管道在一个水平面上的话,是不可以的,如果水流方向与主水流方向相反的左图最右侧支管和右图最下侧支管下主干管有一定高差,则可行,这个可以参见新的塑料检查井的标准图!!
    2015-06-29 19:50:29 来自 PC 评论 举报