土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村低压电网台区改造的探讨

农村低压电网台区改造的探讨

发布于:2015-06-18 12:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  潮安县地处广东省东部,地理位置优越,近几年经济持续快速增长,人民生活水平不断提高,直接导致工业用电、生活用电猛增,用电负荷越来越大,导致供需矛盾突出。针对潮安县的实际情况,必须要有超前意识、精心规划,对农村低压电网台区进行彻底改造,才能为用户提供安全、可靠、优质的电能。
  1 低压台区改造的必要性
  随着一、二期农网改造工程的实施,我县已基本改变了台区结构相对落后的局面,但未改造的低压台区使用年限久远,供电设施老化落后、旧的电网结构已不能适应经济迅猛发展和人民生活水平不断提高对电量需求日益增长的需要。用电高峰时变压器、绝缘子、导线等供电设施因频繁过负荷而烧毁。今年夏季,因高温持续时间特别长,农村的风扇、空调、电饭锅等家用电器一涌而上,未改造低压台区四面楚歌。各镇供电所面对过负载的低压台区只能临阵抱佛脚,东拼西凑,造成经常性停电,群众意见很大,因此,长远规划建设低压台区,利民利己。
  2 对低压台区改造的设计原则
  在低压台区改造过程中,要采取实地勘测、调查分析、规划实施、总结经验等一系列措施,使低压台区改造这一民心工程走上统一规划的轨道,切实提高供电可靠性来增加社会效益、经济效益。
  (1)低压台区配电线路布局应与农村发展规划相结合:
  随着经济的发展,人民生活水平的提高,现在村民已基本重新选址规划建设住房,农村住宅布局一般分为新区与旧区,新区的用电负荷远较旧区高,所以选择负荷集中点与变压器容量及导线大小应因新区与旧区的区别而有所侧重。
  (2)低压台区配电线路的改造与建设应严格按照《农村低压电力技术规程》的要求进行:
  ①低压台区电网的供电半径一般不超过500m。
  ②应防止配电变压器只有一条出线的供电方式,采用左右两侧两条出线的供电方式,这种供电方式既可以减轻导线承担大负荷电流,同时当低压线检修时,缩小停电范围,提高供电可靠性。
  ③低压主干线路按最大工作电流选取导线截面,但不得小于35mm2,分支线不得小于25mm2。线路架设应符合有关规程要求。
  ④合理配置各主干线及分支线的负荷,使三相电流基本平衡,提高变压器出力,减少损耗。就我县的实际情况,农户用电负荷一般按不小于2kw/户考虑。
  ⑤农户用电必须实行一户一表计费,村镇公用设施用电必须单独装表计费。严禁使用国家明令淘汰及不合格的电能表,电能表要定期校验。
  ⑥对各变压器台区实行低压无功补偿,实施时建议采用在变压器变台上设置轻载定量固定补偿,在无功需求最大的用电线路分支点附近,靠近低压线路末端杆处设立自动投切装置,并实行分相补偿,并根据实测无功负荷,合理地确定补偿容量和分组数,实施最优补偿方案,以实现最大效益。
  3 低压台区改造后在管理上应注意的问题
  台区改造完毕后应及时建立起农村低压电网台区设备台帐和用电情况报表等资料,通过资料进行定量分析,求出该台区配变的最高负荷、三相不平衡度、线路终端压降情况,同时计算出实际供电线损和线路无功负荷情况,与理论计算线损进行分析比较,以准确的数据来衡量线损的高低,及时发现台区薄弱环节,制定出相应对策,使台区的管理有的放矢,富有成效。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对住宅漏电保护装置在应用上的几点建议

  由于漏电保护装置在防止人身伤害及火灾事故发生等方面的重要作用,在住宅领域也得到了广泛的应用,特别是《住宅设计规范》简称《规范》 GB50096-1999在1999年6月1日已明确了漏电保护装置的设置方法,但在实施中,由于漏电保护装置有选择性差的缺点,在行业内也引起了一些争论,主要表现在6.5.2条第7款—“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”及第4款—“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”上。普遍的观点是“总电源加漏电选择性差,空调电源插座也应加漏电开关等”。笔者赞同这样的观点。尽管目前有些权威的观点仍然认为《规范》在防止火灾等方面有积极的作用,但笔者在实践中认为,此种观点还是有值得商榷的地方,主要表现在选择性差带来的问题与发生漏电的可能性及经济性上,笔者认为可以采用出线回路加漏电开关的方法来解决选择性差的问题,下面从理论及实践上、可靠性及经济性上对有关住宅规范条款的合理性发表自己的观点及建议,供大家参考。

回帖成功

经验值 +10