土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 翅片管蒸发器程序设计中水膜饱和状态点s确定方法

翅片管蒸发器程序设计中水膜饱和状态点s确定方法

发布于:2015-06-18 11:37:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
引言

翅片管式蒸发器程序优化设计随着制冷空调行业的不断发展,系统优化,节能呼声的提高越来越得到重视。程序计算和手工计算相比除了考虑因素的更全面,更微观,计算精度提高以外,在计算处理方法上还有他区别于手工计算的特点:比如查图实现方法,查表实现方法,作图法计算机实现方法。

本文将简要讨论一下翅片管蒸发器程序设计中水膜饱和状态点s确定方法。

在翅片管蒸发器设计过程中,通常根据空气处理过程线来确定翅片表面水膜饱和状态(见下图)。手工计算时在焓湿图上通过作图法很容易确定点s。但在计算机程序设计时却要采取完全不同的方法。

针对以上作图法的计算机实现。本文采用两种方法,一种方法是模拟制图方法;一种方法是根据待求目标的实质(定义),通过理论计算得到。

先讨论模拟作图法:即在湿空气含湿图100%湿度线上搜寻s点。

1433615794.gif
湿空气处理过程

如上图,湿空气经过蒸发器,空气状态从点1变化到点2,过程线延长交100%湿度线于点s。因为s点的温度一定在蒸发温度和状态点2湿球温度之间,根据如果状态点1,2,s在同一直线,直线1-2与直线2-s斜率相等,在上述温度区间内就可以用简单的2分法来搜寻到点s。过程如下:

1433615794.gif
图2-8 机器露点s确定过程图

具体实现过程如下:

var //命名变量
a,b,c, tx,:real;//临时变量
t1,han1,rh1,d1,tl1,t2,han2,rh2,d2,tl2,ts,rhs,hans,ds,tls:real; //1,2,s点干球温度、焓、相对湿度、含湿量、露点温度
k1,k2:real;//斜率
begin //开始
txd tohdtl(t1,rh1,han1,d1,tl1);//根据相对湿度和干球温度求焓,含湿量、露点温度
txd tohdtl(t2,rh2,han2,d2,tl2);//根据相对湿度和干球温度求焓,含湿量、露点温度
if d1<>d2 then //如果空气进出口含湿量不等
begin
k1:=(t1-t2)/(d1-d2);//计算1、2点直线斜率
tx:=100;
a:=tl2;//a为s点温度的右边界
b:=tzhengfa;//b为s点温度的左边界
repeat
c:=(a+b)/2;
txdto hdtl(c,tx,hans,ds,tls);
k2:=(t2-ts)/(d2-ds);//计算2、s点直线斜率
ifk2=k1 then
begin
a:=c;
b:=c;
end
else
ifk2>k1 then //即c大于ts
a:=c
else //即c小于ts
b:=c;
untilabs(a-b)<=0.2; // 搜索范围左右边界差值绝对值小于等于0.2℃停止。
ts:=(a+b)/2; // 取搜索范围左右边界的平均值作为翅片表面水膜温度的平均值。
end
else
ts:=tl1; //如果空气进出口含湿量相等时
end. //结束。
下面讨论根据待求目标的实质的理论计算(需要了解翅片管蒸发器设计方法
和设计过程,有关过程请参照相关文献,限于篇幅在此不加介绍):
第一步:根据方法1分析,令 1433615794.gif,计算冷却效率。
第二步:设计建立蒸发器结构,计算相应空气侧和制冷剂侧的对流换热系数 1433615795.gif
1433615795.gif计算出管壁平均温度 1433615795.gif
1433615795.gif计算出制冷剂出口管壁温度 1433615795.gif
1433615795.gif计算出制冷剂入口管壁温度 1433615795.gif
忽略管壁热阻,翅片与管壁的接触热阻,翅片基部温度为tw。
:空气侧当量放热系数, 1433615795.gif:制冷剂进出口处空气温度, 1433615796.gif:肋化系数
空气和制冷剂按逆流换热处理:
1433615796.gif为 z点翅片过余温度和平均过余温度,x为翅片肋高方向,z为制冷剂流动方向(参照下图),空气沿制冷剂流动方向温度升高。
1433615796.gif
翅片管简化示意图



1433615796.gif 为一常量
l 当量肋高:决定于肋片形式



为空气沿制冷剂流动管长的平均温度
为制冷剂管壁沿流动长度的平均温度
采用划分微元计算方法[1][4]时,上述平均温度可以计算出来,其精度决定于微元的划分段数。
采用集中参数法[1]时,管壁因为温度波动不大,平均温度可采用线性平均温度;空气平均温度采用对数平均温度: 。 1433615797.gif为制冷剂和空气之间的对数平均温差。
计算出的ts为翅片表面平均温度。考虑到管壁裸露面积,修正ts为:
1433615797.gif
计算出ts与假设ts比较,如相差较大,替换后重新返回计算,直到误差小于期望值。
由此可见,计算机实现的方法有别于传统的手算,选择合适的计算机实现方法也很重要。在上述方法中,方法2过程实际参与到整个蒸发器的设计过程之中,从而使得整个设计循环层次增加,运算量和复杂程度因此增加。理论分析法虽然有清晰的物理意义,但计算起来不方便。实际运用中方法1更适合一些。


1433615794.gif


1433615794.gif


1433615794.gif


1433615795.gif


这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

庆阳石化公司凝水回收系统设计

1.概况庆阳石化公司是随长庆油田开发而兴建的小型石油化工企业,该公司建厂时由于规模相对较小,设计的蒸汽系统没有考虑凝结水的回收,随着公司的发展,建筑面积的增多,水源的日益紧张,以及人们环保、节水、节能意识的提高,要求尽快对全厂凝水系统进行回收改造。全厂凝水回收系统设计范围包括以下三部分:⑴ 凝结水回收泵站系统。⑵ 管道系统。各凝结水回收泵站到锅炉冷凝水储存水箱的管道布置。⑶ 锅炉房内冷凝水储水箱系统。包括冷凝水箱接管系统布置、保温等。

回帖成功

经验值 +10