土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 简析流量超标循环水泵的电能浪费问题

简析流量超标循环水泵的电能浪费问题

发布于:2015-06-18 11:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全国采暖的普遍形式是低温水采暖,这种系统是以供水95℃,回水为70℃设计的,也就是说在每年的1 月15日左右,室外温度最低(达到或接近室外设计计算外温)时,系统运行时,供水温度为95℃,回水为70 ℃,供回水的温差为25℃。但是,普遍达不到这一温度和温度差。根本原因是什么?
是系统实际的循环流量超过规范规定的循环流量。流量超标电能浪费有多大,简单计算如下:
某采暖系统:
一、设计工况:
设计温差 ΔTJ=25 ℃
设计循环流量 GJ=100 m3/h
设计系统的总阻力 HJ=5 mH2O
设计水泵的轴功率 NJ=100*5/(367*η) KW
二、实际工况:℃
实际温差 ΔTS=10 ℃
循环流量 GS=250 m3/h 实际的总阻力 HS1=31.25 mH2O
实际水泵的轴功率 NS1=250*31.25/(367*η) KW
可以很清楚地看出:设计温度差由25 ℃变成10℃温差时,流量增大了2.5倍,系统阻力 (也就是循环水泵的实际扬程)增大了6.25倍,循环水泵的轴功率增大了15.635倍。
以10℃左右温差工作的采暖系统不在少数,由其浪费的电能有多大?我测算的结果是现实循环水泵3/4及以上的电能是浪费了的,1/4及以下的能耗是有用的。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热空调系统保证率设计的概念

近年来,随着国民经济的增长和人们物质生活水平的提高,供热空调系统的应用日益广泛,使得建筑物的供热空调能耗也逐年增大。我国是发展中国家,资金和能源的供求矛盾日趋激烈,因此供热空调系统的合理设计已提到日程上来。虽然建筑热物理理论近来有较大发展,从稳态传热算法到动态传热算法,从单一围护结构的。到建筑物整体的传热算法传热算法。但是长期以来,建筑热物理基本上都是作为确定性过程来研究的,即在确定的室外气象参数和室内发热量的条件下,做建筑热物理的有关计算,如建筑物冷热负荷的计算等,再去设计供热空调系统,分析建筑物能耗等。在供热空调设计过程中往往对每个不确定环节乘以一个大于1的安全系数,如此层层加码设计出的系统不可避免会造成设备容量选择偏大,这一方面浪费了初投资,别一方面由于设备常运行于低负荷状态,也降低了设备效率,造成了运行和维修费用的增加。

回帖成功

经验值 +10