土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现代建筑电气设计优化问题

现代建筑电气设计优化问题

发布于:2015-06-18 12:42:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:随着社会的进步和人们生活水平的提高,住宅的作用越来越重要,并且随着我国住宅制度的改革,住房将全部作为商品面向市场。作为商品其质量以及其布局是否合理将直接影响住户的使用和开发商的利益,因此住宅的电气设计优化应引起设计优化人员的注意。为此,笔者结合多项大中型住宅小区的电气设计优化工作的经验,将阐述对住宅小区电气设计优化的一些体会,供同行参考。
引言
近年来我国住宅建设高速增长,其中大量以成片开发的住宅小区为主,尤其是以多层住宅组团分布并配以会所、游泳池、网球场、小广场、小型商铺等完善的配套设施。随着人民生活水平的提高,业主不仅对建筑的环境、户型等传统方面愈来愈重视,同时也对住宅内的设备配置水平、功能以及物业治理的水平提出了更高的要求。
1现代建筑电气设计优化存在的问题
近几年发现,很多建筑电气设计优化忽视了一些细节问题,这样可能会给广大居民带来电气上的不安全和使用上的不方便。主要表现在以下几个方面:
1.1目前,住宅设计优化大量选用模数化配电箱,其中大部分型号是,但PZ30是不应该在住宅中使用的。因为,PZ30和PZ20是同时开发的两个系列,分别按两种使用场合设计优化的,PZ20按非熟练人员场合设计优化,主要用于家庭和类似场所;PZ30则按熟练人员使用设计优化,主要用于工业场所。因此,只要电气间隙爬电距离足够,很多三相系统PZ20能代替PZ30系列。由此可见,PZ30不应在住宅中使用。
1.2某些旧住宅在进行配电改造设计优化时,采用直敷布线,当导线垂直敷设时,未经任何保护就进入距地1.4m的明装照明开关。不符合现行国家标准《低压配电设计优化规范》GB50054-95的第5.2.1条第3款“当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护”的规定。
1.3暗敷线路按最近路线敷设时,由于住宅的面层比较薄,线路管线交叉不易处理;另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进线分线,在住户铺设木地板时,往往将敷设在地坪内的管线打断,造成电气不安全和使用的不方便。暗敷线路沿板孔、墙缝垂直或平行于地面敷设,就可以避免上述问题的发生,因为管线交叉可以在墙缝中解决,而照明线路则在墙的拐弯处利用接线盒进行分线,而非顶棚灯的接线盒,这样住户也可根据《住宅使用说明书》中的配电平面图,了解进入灯具线路的具体方向和位置,从而避免在铺设木地板时将管线打断。
1.4由于住户搬进住宅后一般会装修,为避免浪费,只在灯位处布置灯座。我国正在大力推广实施绿色照明工程,对于家庭来说,紧凑型荧光灯是取代白炽灯的最好选择。但是由于种种原因,卡口灯座在更换光源时,稍不注意,就会电着人,加之紧凑型荧光灯的灯头是螺口,不能用卡口灯座,所以在住宅设计优化时应选用螺口灯座,以确保住户使用安全和方便住户更换光源。
1.5忽视浴室的电气安全措施在浴室发生电击事故的危险机遇特别大,因为潮湿人体的接触电阻大都非常小,所以很小的接触电压也会发生严重的电击事故与死亡事故。由于这一缘故,浴室被称为电气安全的特殊场所,但我国却至今没有特殊场所的国家电气标准,仅在行业标准《民用建筑电气设计优化规范》(JGJ/T16-92)(以下简称《民规》)有一些电气安全措施的规定。
2设计优化中应注意的地方
2.1每套住宅的用电负荷确定及电度表规格
随着广大居民生活水平的提高和电器设备的增多,居民生活用电量急剧增加,每套住宅的设计优化用电负荷应适当留有余量,考虑未来年居民用电负荷的增加。《住宅设计优化规范》GB50096-1999规定了一、二、三、四类型住宅的用电负荷和电度表规格,这些规定仅是用电基础要求,目前大面积户型的住宅越来越多,其建筑面积也远远超过了规范中的规定的面积,对于这种大面积户型的住宅,宜按规范确定设计优化用电负荷。
2.2住宅分支回路
从配电箱出来的分支回路主要有空调电源插座、电源插座、照明、厨房电源插座、卫生间电源插座等。而目前在住宅中,起居室、卧室都会有空调,根据空调器负荷大小,空调回路应有2个,回路数量一般不少于5个,分支回路导线截面不应小于2.5m㎡铜芯绝缘导线,导线基本上都采用铜芯绝缘线穿管或电缆暗敷设方式,穿线管采用符合阻燃性能要求的PVC管,严禁导线直埋墙敷设。
除了从配电箱出来的回路外,还有有线电视、电话线路,至少有七路管线进入居室,其中这七路管线中除照明是在顶板辐射外,其余管线均敷设在地面垫层内,彼此交叉是不可避免的。暗敷线路按最近线路辐射时,由于住宅的垫层比较薄,线路管线交叉不易处理;另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进行分线,在住户铺设地板时,往往将敷设在地坪内的管线打断,造成电气不安全和使用的不方便。暗敷线路沿板孔、墙缝垂直或平行地面敷设,就可以避免上述问题的发生,因为管线交叉可以在墙缝中解决,而照明线路则在墙的拐弯处利用接线盒进行分线,而非顶棚灯的接线盒,住户可根据配电平面图,了解进入分支回路的具体方向和位置,从而避免在铺设地板时将管线打断。
2.3配电箱的布置
在配电箱设计优化中,除要标明配电箱每部电气元件如断路器、隔离开关等型号,还要明确配电箱本身的型式,所选的配电箱应适合用于住宅楼内,配电箱相对体积较大,内装电气元件,又有不少管线敷出,设计优化时对其位置的确定更要考虑周全。一方面要对照水专业图,协调好配电箱的安装位置,防止两个专业都看中了同一面墙,配电箱与消火栓箱位置重叠。
在建筑电气的设计优化中,通常是将两户(普通多层住户)的户表箱置于楼梯间,而随着每户配电线的增加,必须造成楼梯间管线增多,给施工带来麻烦,因此我们可以考虑在户表箱内放置电度表、燃气和冷热水的室外计量表,将每户的分支回路开关置于户内配电箱,户内配电箱应装于室内易操作的地方,这样做首先是要以将集中于楼梯间的管线分散来布置,其次是可以使入户的管线简单,其余的管线则完全在室内布置,再次是为住户的操作带来方便。在设计优化中可以考虑在冷热水表和燃气对应位置的墙上留86型接线。然后在预埋线至室外户表箱,如果用户需要安装只要接上线就可以了。
2.4室内灯具、插座及开关的布置
灯具的布置要与建筑专业相结合,在做灯具布置前,首先向建筑专业了解建筑是否做吊顶,建筑的高度等。灯具应靠中间布置,避免灯具的布置靠近结构架。灯具的基本功能是提供照度要注意荧光灯比白炽灯光较高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高,还有注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长,功率因数高的光源、高效率的灯具和合理的安装方法以保证照度并节约用电。要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛,住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定照明的中心,合理利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。
2.5电视、电话出线口的设置
伴随电视技术的发展和光纤的使用,其进入家庭已经非常普遍,并且现在一台电视已经不能满足要求,有的家庭有凉台或三台电视,而且图文电视、购物电视大爷已经开始进入家庭,因此在起居室及每个卧室均应设置电视出线口。
电话已经成为人们生活中不可缺少的一部分,现在一般的家庭需要1-2部电话,并且每个房间均要设置电话,因为住宅电话为同一个号,住户一般需要自己关机,因此设计优化中应将电话线引入居室后,再分引至各个房间的电话出线口,由用户自己来完成内部电话的连接。同时在工程设计优化中每户预留两对电话线。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某小区供配电系统优化设计

1.工程简介: 某小区工程共有六栋高层住宅楼,1#楼~6#楼,建筑面积约为15.47万m2。其中1#楼、4#楼为一类高层建筑,2#、3#、5#、6#楼为二类高层建筑。1#楼为商住楼,建筑面积为42009.56m2,地下二层,地上二十四层,建筑高度79.5m。地下二层平时为汽车库,战时为人防物资库。4#楼为纯住宅,建筑面积为30228.95m2,地下一层为设备用房及自行车库,地上二十四层,建筑高度为73.1m。2#楼为纯住宅,建筑面积为16587.72m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上十五层,建筑高度46.10m。3#楼建筑面积22292.85m2,地下一层为自行车库。地上十五层,建筑高度46.10m。5#楼建筑面积为20511.26m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上一单元为十八层(带跃层),二~四单元为十五层,建筑高度58.10m。6#楼建筑面积为13075.86m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上十二层,建筑高度46.10m。除1#楼外,2#~6#楼在地下一层与首层之间均设有管道夹层,供各种设备管道敷设之用。另外1#楼与4#楼地下一层设有变配电所1BS、2BS及柴油发电机房。该项目属于高层建筑群。

回帖成功

经验值 +10