土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电施工的15个问题及对策

弱电施工的15个问题及对策

发布于:2015-06-18 09:07:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。
▌一、通讯、数据网络、电视系统

1.桥架

缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。
原因分析:现场施工及管理不规范。
预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。
2.电信、网通管道

缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。
原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。
预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。
3.室内管道

缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。
原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成。
解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。
4.弱电箱内接口的预留

缺陷:某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装,增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量。
原因分析:空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺寸及安装方式。
预防措施:现场若需安装空的弱电箱时,其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理,比较适宜。
5.成品保护

缺陷:施工过程中弱电箱安装并穿线后,线缆裸露在箱体外,没有进行保护。
原因分析:现场的施工管理不当。
解决措施:当穿线完成后,应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门,增强成品保护和安全意识。
6.室外箱

缺陷:公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱。
原因分析:设计时考虑不周,运行管理不善。
解决措施:设计时各子系统独立设计,同时加强交付后的管理。
7、接线箱
  • fengmingqing37
    鍒氭帴瑙﹁繖鍧楋紝瀛︿範浜嗐
    2015-08-19 23:47:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

383 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈建筑施工电气的设计与安装

摘 要: 近年来我国经济发展迅速,建设项目日益增多。随着人们生活水平的提高,电气安装工程的质量要求也越来越高,它不仅要满足照明、家电用电量、安全用电等需求,更注重其美观、实用、方便的使用效果。现着重阐述了建筑施工各个阶段的电气安装方法。关键词: 建筑工程;电气;设计;安装建筑工程的施工是比较复杂的,它包括土建、给排水、采暖通风、电气安装专业等。在施工中,如果某一专业或工种只考虑本身的工作,势必影响其他工种的施工,而且本专业或工种的工作也难以做好。即使在某个阶段,某一个工种受其他工种的影响不大,而且完成了任务,但将给整个建筑工程施工带来巨大损失,这种损失不仅限于工期上,有时会造成经济或质量上的损失。所以,施工中的协调配合占有十分重要的位置。电气安装工程是整个建筑工程项目的一个组成部分,与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工关系最为密切,如:电源的进户,明暗管道的敷设,防雷和接地装置的安装,配电箱(屏、柜)的固定等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。随着现化设计和施工技术的发展,许多新结构、新工艺的推广应用,施工中的协调配合就愈加显得重要。建筑工程按结构所用的材料不同,可以分为钢结构、木结构、砖石结构和混凝土结构;按受力和构造特点又可分为承重墙结构、框架结构等形式。在土建施工阶段,针对建筑结构及施工方法的基本特点采取相应的方法,充分做好电气安装的配合施工。下面仅以一般建筑工程中常见的高层现浇钢筋砼结构形式谈谈土建施工各阶段的电气施工配合工作。

回帖成功

经验值 +10