土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教:关于鼓风机节能问题

求教:关于鼓风机节能问题

发布于:2007-10-24 10:57:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
今天老板专门找我问一个鼓风机节能问题,感觉回答不得要领,请各位高手指教。
老板问题大致是:怎么说罗茨鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 其所消耗的电能有20%~30%通过放空被浪费掉?而离心鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 而并不需要放空风量而浪费电能?
平时选设备时没有研究过这个问题,当时回答的很没底,大致是:
曝气池水位大致恒定,总管压力也就大致恒定,鼓风机的转速也就大致恒定。
罗茨鼓风机没有进出口导叶,风量不能调节,送入总管的风量总是那么多。如果曝气池实际只需要80%的风量,只好把多余的20%从总管里放掉。
离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。如果曝气池实际只需要80%的风量,就进80%的风量可以了,不需要放空。
老板又问:进80%的风量就可以满足压力要求么?感觉那样总管的压力又不够了。
我也答不上来,说回头了解一下。大家帮忙给出出主意吧

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leno32fly
    leno32fly 沙发
    因为风机的设计不同,对风量风压的调节能力也不同,我这边的Piller磁悬浮鼓风机变频控制对风量风压都能调节,不设放空管,效率仍然高达84.5%。有问题可以随时联系我。010-58772026 罗勋
    2009-09-27 11:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • bujundong
    bujundong 板凳
    离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。但出口压力是恒定的
    2009-08-04 14:52:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污泥切割机

污泥切割机的作用是什么?目的是什么?放在系统什么位置?

回帖成功

经验值 +10