摘要:本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。
1. 设计参数与气象数据
1.1 建筑物参数
1.1.1墙体
(1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外;
(2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚;
(3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。
1.1.2屋面
本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年.
(1) 刷着色涂料保护层
(2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道
(3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布
(4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍
(5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm
(6) 60mm厚聚苯板保温层
(7) 钢筋混凝土楼板
1.2 气象数据
2 图书馆空调特点
2.1 概况
图书馆属于公共建筑,人流量大。这种建筑的耗电量要比传统建筑大得多,特别是空调方面的用电量,因此在空调设计中必须首先考虑到节能。另外,对室内的空气品质要求也很高,馆内必须达到舒适的空调标准,否则就很容易引起空调病。
2.1.1 空调分区域供应
按中心图书馆的功能设计,空调供应分为两个区域:办公区和公共区。应按需供应空调,尽量减少能源浪费。办公区域(办公室、读者服务部、准备室、休息室等)采用风机盘管机加新风的空调系统。这种设计便于管理人员按室内实际情况控制空调量大小。公共区域(报告厅、阅览室、书库、电子阅览室等)人员密度大,空间大,采用全空气系统。
2.1.2 馆内舒适的空调标准
图书馆是采用封闭设计,且日人均流量大,所以否则很容易引起空调病.如头痛、恶心、心神不宁、工作和学习效率低下等症状。室内舒适空调标准由四个参数来衡量:温度、湿度、空气品质及标准通风(换气)。夏天闷热漫长,而且湿度也较大,不同的人对温度、湿度要求不同。参照设计规范,图书馆室内温、湿度可设计为26℃ 、60% 。图书人员密度大,所以需要及时补充新风。新风量按各室不同的人数进行设计,新风补充量30 m3/h.p。
2.2 系统方案选择
一个典型的空调系统应由空调冷热源、空气处理设备、空调风系统、空调水系统及自动控制和调节装置组成。根据需要,它能组成许多不同形式的系统。在工程上应考虑建筑的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等许多方面的因素,选定合理的空调系统。
空调系统可以按空气处理的设置情况分为集中系统、半集中系统、全分散系统;按承担室内负荷所用的介质种类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统、冷剂系统。
2.2.1 全空气系统
全空气系统分为单风道系统和双风道系统。单风道系统指机房内空气处理机制处理一种送风参数的空气;双风道指的是机房内空气处理机处理出两种不同参数的空气。
全空气系统的特点是:
(1)空调与制冷设备可以集中布置在机房,机房面积较大,层高较高。空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护
(2)可以严格控制室内的温度与湿度,能满足较高的室内环境参数要求,可以用两级过滤,可以保证良好的空气品质。
(3)可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间。
(4)由于风道尺寸大,所占空间也多。送风动力大,与空气-水方式比较耗电多,空调机房较大,难以设置。
(5)适用于较大空间,设备维护费较其他方式经济。
2.2.2 空气-水系统
即风机盘管加新风机组系统,是目前广为运用的一种空调方式。房间内的冷、热负荷和新风的冷热负荷由风机盘管和新风机共同承担,这种方式可减少机房面积,降低建筑空间。但风机盘管机组的过滤能力与去湿能力差,无法满足室内卫生要求,同时水管多,漏水可能性大,凝结水管排放困难,不利于装修,维修也不方便。
风机盘管加新风系统的特点是:
(1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用,各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,各房间之间不会相互污染。节省运行费用,灵活性大,节能效果好。
(2)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间。
(3)机组部件多为装配式、定型化、