土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央空调末端设备如何选择

中央空调末端设备如何选择

发布于:2015-06-17 17:24:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑很多都装有中央空调,该中央空调系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。
这两种系统中都要用到中央空调末端设备中的空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据行业记者工作中的一点体会提出供广大同行参考。
中央空调末端:空调箱选择时的注意事项
在进行空调箱选型时首先根据中央空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点:
1,箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。
2,迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。
3,漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。
(1)密封材料性能不好。(2)机组结构设计不合理(3)现场安装质量差(4)大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。
4,冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。
5,凝水盘溢水:这个问题是目前空调箱使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。造成这个问题的原因有这样几点:(1)迎风面风速过大。(2)表冷器处于负压段,机组出厂时没设水封。(3)凝结水盘的长度和深度不够。关于迎风面风速过大的问题前面已经讲过,对于机组所设置水封的高度以及凝结水盘的长度和深度值的确定,我们应在订货时根据表冷段所处负压值与厂家协商确定。
除了以上几个主要问题外,我们在考察中央空调末端时还应注意下面几个“小”问题。
1,采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。
2,空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
3,大风量机组内应设分风板以保证气流能够增均匀流经过滤器和表冷器。
4,对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。
5,大风量机组应考虑将风机电机设置于箱体外部以节约能耗。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调风管系统计算与绘图一体化软件的开发

摘要:介绍了空调通风工程风管系统计算与绘图一体化软件的开发方法,包括计算与绘图的连接,数据的结构与传递,计算公式与系数的确定,水力计算与自动成图的流程。  建筑设备设计软件经过了单纯的计算软件阶段和单纯的绘图软件阶段,正在向着计算与绘图一体化方向发展。计算软件阶段是最初级的计算机辅助设计阶段。单纯的绘图软件虽然使得软件的实用性有所增强,绘图效率得到提高,但依然存在计算与绘图相分离、人工智能的因素太少、工作量大并容易出错等问题。本文以空调通风施工图绘制和计算最繁琐部分——风管系统为例,研究计算绘图一体化软件的开发方法。

回帖成功

经验值 +10