土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 60米内走道排烟问题

60米内走道排烟问题

发布于:2015-06-17 18:02:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般民用建筑内走道58米的宿舍楼两边开窗,开窗面积满足规范要求,是否还需要设置机械排烟系统?新规中提到20米的内走道需设置机械排烟系统,但没提到自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    楼主,新规8.5.3条写的是……部位应设置“排烟措施”,并非“机械排烟”。“自然排烟”和“机械排烟”都属于“排烟措施”。
    所以楼主说的情况满足自然排烟,可以不设置机械排烟系统。
    2015-06-18 09:37:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立的防烟火分区并超过30米的首层地下车库车道是否要排烟?

独立的防烟火分区并超过30米的首层地下车库车道是否要排烟?

回帖成功

经验值 +10