变压器雷击和过负荷烧坏故障鉴别

发布于:2015-06-17 16:00:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
农村用电来讲,每年5至9月雷击损坏变压器时有发生,由此导致的变压器损坏事故比例也是较大的。配电变压器内部损坏的大都是绝缘,绝缘介质在温度、电气化学和机械等作用下而遭到损坏。

雷击变压器的绕组损坏是通过很高的电压幅值,数十倍甚至数百倍的电压,使绕组发生严重的损坏而变形,烧坏的故障点可以明显看出,痕迹较新,同时由于当时温度过高,使油急剧膨胀,甚至喷出,油色呈黑色,有气味。

在用电高峰季节,供电设备大都处于过负荷状态,对设备维修管理不善,就会造成过负荷而导致变压器烧坏。农网改造后,过负荷烧坏设备现象已减少,但由于变压器长期超载运行,温升经常超过规定值,使绝缘介质变脆老化,变压器油过热分解而造成损坏,烧坏的绕组不明显,不易看出痕迹,变压器油也会喷出,油色呈深褐色,有气味,仅用兆欧表很难测出,只有用直流电桥检查。

不管雷击或者是过负荷烧坏的变压器,往往多为高压1个绕组或2个绕组烧坏,低压绕组烧坏很少。通过修理部门的拆修,就更能看出损坏的变压器是雷击还是过负荷造成,或是其他原因造成。