发布于:2015-06-17 14:01:17
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。
可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即2000/220V),一般的家电对于这样的相对相感应耐压是极端危险的,所以泄压水平选择1000V要比泄压水平2000V好得多,因为380V的避雷器不能释放456V~2000V的过电压,380V的避雷器是帮不了家电产品的忙,这是理由之一。
另外,我们做了一个3000V模拟雷击过压的试验,如图2所示。安装了一个YH-0.5/2.6的避雷器和两个YH-0.28/1.3的避雷器,三个避雷器相距200米,模拟雷击电压在ABC三个方向进入。数次试验结果表明:YH-0.28/1.3的避雷器都比YH-0.5/2.6的避雷器先对地泄放,YH-0.5/2.6的避雷器没有动作,说明了380V的避雷器如同虚设,当YH-0.5/2.6、YH-0.26/1.3的避雷器共用时不能提高防雷的效果,这是理由之二。
我们还用下面的线路图进行了过电压的试验,
如图3所示。把调压器固定至200V,升压器输出3000V,结果洗衣机电动机7秒钟内冒烟;但同样线路的情况下把380V的避雷器拿去,安装YH-0.28/1.3的避雷器,结果洗衣机的电动机57秒才冒烟,这是理由之三。
另外,我们对220V、380V避雷器作了破坏性试验,施加从10000~20000V的工频耐压各两次,避雷器的参数基本不变,如表:
因此,我们建议在380V的低压线路中使220V(YH-0.28/1.3CMYTRYH)的避雷器就可以了,以上观点谨供参考。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳