土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大型汽轮发电机应装设过电压保护的原因

大型汽轮发电机应装设过电压保护的原因

发布于:2015-06-17 13:20:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中小型汽轮发电机上都装有危急保安器,当转速超过额定转速的10以后,汽轮发电机危急保安器会立即动作,关闭主汽门,能够有效的防止由于机组转速升高而引起的过电压。对于大型汽轮发电机来说,即使调速系统和自动调整励磁装置都正常运行,当满负荷运行时突然甩去全部负荷,电枢反应突然消失,此时,由于调速系统和自动调整励磁装置都是由惯性环节组成,转速仍将升高,励磁电流不能突变,使得发电机电压在短时间内也要上升,其值可能达1.3倍的额定值。持续时间可能达几秒钟。
大型发电机定子铁芯背部存在漏磁场,在这一交变漏磁场中的定位筋(与定子绕组的线棒类似),将感应出电动势。相邻定位筋中的感应电动势存在相位差,并通过定子铁芯构成闭路,流过电流。正常情况下,定子铁芯背部漏磁少,定位筋中的感应电动势也很小,通过定位筋和铁芯的电流也比较小。但是当过电压时,定子铁芯背部漏磁急剧增加,从而使定位筋和铁芯中的电流急剧增加,在定位筋附近的硅钢片中的电流密度很大,引起定子铁芯局部发热,甚至会烧伤定子铁芯。过电压越高,时间越长,烧伤就越严重。
发电机出现过电压不仅对定子绕组绝缘带来威胁,同时将使变压器(升压主变压器和厂用变压器)励磁电流急剧增加,引起变压器的过励磁和过磁通。过励磁可使绝缘因发热而降级,过磁通将使变压器铁芯饱和并在铁芯相邻的导磁体内产生巨大的涡流损失,严重时可因涡流发热使绝缘材料遭永久性损坏。
鉴于以上种种原因,对于200MW及以上的大型汽轮发电机应装设过电压保护。已经装设过励磁保护的大型汽轮发电机可不再装设过电压保护。
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电厂电气设备误操作的设备因素分析

电厂电气误操作导致人身伤亡、电网瓦解和设备损坏等严重事故时有发生,所以各个电厂和供电局都特别重视电气识破操作相应制定了操作票制度和工作票制度及实施规定,强制安装五防装置,从而减少误操作事故完全是监护人和操作人责任心不强、违章或技术业务水平低造成的。事实上,误操作事故还与人的生理原因、心理状态、情绪影响、注意力以及设备状况、管理水平和工作环境等有密切关系,即使在一在现在微机五防动用较多的情况下,误操作事故在电力事故中仍然占较大的比例,因此,杜绝误操作事故是搞好电力安全生产的重要环节。误操作事故的原因很多,主要有人员因素和设备因素。下面主要讨论设备因素:

回帖成功

经验值 +10