土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电流互感器安装标准有什么?

电流互感器安装标准有什么?

发布于:2015-06-17 13:05:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
  2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2。
  3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
  4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
  5.电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性
  6.二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。
  7.二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
  8.电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护。