   一、外观检查:
  1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。
  2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。
   二、转子检查:
  抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。
   三、轴承检查:
  拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。
   四、定子检查:
  1、定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。
  2、绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。
  3、浸漆次数:沉浸不少于3次。
   五、冷却系统:
  检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。
   六、防爆面检查:
  防爆电机各防爆部位修理符合GB3836.2-2000 标准
   七、试验:
  1、绕组的绝缘电阻值:应在低于己与5MΩ(660V,380V),1140V不低于10MΩ。
  2、耐压试验:380V—2000v/min,660V—2500v/min,1140V—3000v/min.
  3、空载试验:三相空载电流不平衡值不超过10%,运转平稳无异常响声。