●关闭主开关
(1)将发电机的主开关旋至停机位置;
(2)断开电池充电器的电源,取下电池连接线。
●燃油系统维护
(1)清洁/更换柴油过滤器;
(2)当化油器堵塞时,调节化油器;
(3)检查日用油箱油位、油路软管和接头、燃油液位开关、主油箱油位、电磁阀的动作,传输泵的动作。
●轴承润滑
按发电机操作手册,定期进行。
●检查电池和充电器
(1)检查电池电解液液位、电池特定比重的测定与充电状况、充电器的工作情况、发电机启动后的重新充电;
(2)检查电池接线端子,擦拭电池和电池架。
●检查、清洁传动皮带
(1)清洁皮带表面;
(2)测试传动皮带张力,必要时更换。
●试车
(1)按操作手册,重新启动发电机;
(2)测试发电机工作状态。
●填写检修记录
详细填写检修记录并存档。
[转载]发电机检修工作标准

[专题]当专利遭遇国界——3亿专利侵权案引发...


去看看哦!

“ 您选型,我付费 ”大家快快来参与,奖品丰厚,机会多多!
价值2500元数码相机,4999元现金等着你!
还有更多现金大奖,总额超过50000元.快快点击,了解详情


内容不错,快去看看哦!


这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈水轮发电机组定子端接头绝缘与处理

在有关水轮发电机定子绝缘的文献中很少单独提及定子端接头绝缘,主要原因是处理端接头绝缘比处理线棒击穿容易,且在制作和检修工艺得到保障的情况下,端接头绝缘寿命是较长的。但是,发电机组在长期运行中,由于受到电、热、机械和化学等因素的长期作用,其定子端接头绝缘的电气和机械强度将逐渐降低,加上由于厂家制造工艺或定子绕组现场下线工艺的原因,水轮发电机定子绕组端接头绝缘往往成了发电机定子绝缘的薄弱点,而在《电气设备预防性试验规程》中又没有明确要求单独检查水轮发电机定子绕组端接头绝缘,故在交接试验及预防性试验中往往就忽视了这一点。本文通过介绍青溪水电厂3号机组事故的处理,阐述了影响水轮发电机组定子绕组端接头绝缘的主要因素、试验检查和处理方法。