冒着暴雨,踩着深水,小编好不容易到达办公室,整个人都懵逼了!办公室居然在漏水!天花板都掉下来啦!夭寿啦!五楼的小伙伴你们还好么!!水都淹到四楼啦!让小编平复一下此刻汹涌澎湃的心情(不要吐槽小编的成语,就是这么舌灿莲花)先给大家整理些许办公楼暖通设计图纸,更多吐槽联系小编QQ:
2355735313.
资料库质保图纸精选推荐:
【辽宁】某地快七栋办公楼暖通设计施工图
简介:本图为辽宁省大连市某地某地块7栋办公楼暖通设计施工图。共6栋多层办公楼及1栋高层办公楼。图纸内容包括:供暖设计及施工说明、供暖系统图、空调、通风设计及施工说明、主要设备材料表、供暖平面图、通风平面图、空调通风平面图。
【东莞】15层高层办公楼多联机系统设计施工图
简介:本工程办公楼建筑高度为65.4m,为一类公共建筑。地下1层,地上为15层,其中地下一层为车库。 本工程空调冷源选用多联式中央空调,室外机放置于屋面。设计内容:1、1层至15层区舒适式空调设计(1~3层由电专业预留空调负荷)。2、防排烟系统设计。3、公共卫生间及其它房间平时通风系统。图纸包括设计施工说明、图例、主要设备材料表、通风平面图、空调通风平面图、空调冷媒管平面图、空调系统图、正压送风系统图、走道防排烟系统图、风管、防火阀安装详图。
杭州某工程办公楼通风空调人防全套设计图纸
简介:本工程是杭州西湖印刷实业有限公司厂区(三期),集产品包装车间、集成模块组装车间、办公用房、汽车库、设备用房等为一体的综合性厂区配套工程,总建筑面积54895平方米,地下二层,地上十九层,总建筑高度74.35米.
图纸包含: 空调通风设计说明、通用通风和空调工程施工说明、公共建筑节能设计专篇、VRV系统施工说明、空调系统图 、人防大样图等。
【江苏】30层超高层办公楼空调通风设计施工图
简介:该建筑地上高133.910米,30层,地上部分总建筑面积为58304.8平方米。此次设计为超高层办公建筑的地上部分的空调系统、通风系统、消防防、排烟系统设计,及地下一层内的冷冻机房。图纸包括设计施工说明、暖通节能设计专篇、设备材料表、空调水管原理图、加压送风系统图、空调机房详图、冷冻机房详图、空调风管平面图、空调水管平面图。
【四川】14层大型高档办公楼全套暖通施工图(3栋办公楼)
简介:本工程为成都某园区三期工程某办公大楼,由A、B、C三座楼组成。该楼地下为一层,地上共十四层,建筑总高度为60m;地下一层为汽车库、自行车库(设有夹层)及设备用房等;一、二层为办公楼大堂、厨房、餐厅、商铺;三~十四层为科研办公用房。设计内容:本次设计包括该楼A、B、C座办公楼空调系统设计,通风系统设计及防排烟系统设计。A、B、C座三~十四层办公楼设置集中空调系统,采用水环热泵系统,空调系统分A、B、C座楼独立设置;A、B、C座一、二层餐厅及商业用房按使用功能分别设置vrv空调系统。
质保图纸精选推荐:
【河南】某多层办公楼空调通风排烟系统设计施工图(含冷冻机房)
简介:本资料为某多层办公楼空调通风排烟系统设计施工图(含冷冻机房),总建筑面积: 29175平方米,其中:地上建筑面积 21332平方米,地下建筑面积 7843平方米...
冷热源:工程设中央空调系统,冷热源为燃天然气直燃式溴化锂机组,设置制冷量为1800kW,制热量为1500溴化锂机组冷温水机组2台,制冷量900kW,制热量750kW溴化锂冷温水机组1台。
空调系统:空调水系统采用一次泵定流量系统。空调水系统采用两管制异程式系统;办公等小开间区域采用风机盘管加新风系统。
通风排烟系统:每个防火分区设置机械通风(兼消防排烟)系统,系统排风量按6次/小时计算,补风量不小于排风量的50%。各卫生间设置机械通风系统,换气次数按10次/小时计算;防烟楼梯间及合用前室设机械加压送风系统。楼梯间保持正压50Pa,前室保持25Pa。
【重庆】某住院楼及办公楼用房空调通风排烟系统施工图
简介:本工程为重庆某住院楼及办公楼用房空调通风排烟系统施工图,由住院楼及办公配套用房构成,地下两层,地上二十三层。空调面积约为36713平方。
冷源:采用两台制冷量约为800RT的离心式机组和一台制冷量约为296RT的螺杆式机组作为主楼集中冷源;采用锅炉集中制热;选用两台2100kW热水锅炉。
空调系统:锅炉一次侧闭式循环;空调系采暖采用水-水板式换热器提供60℃/50℃热水以满足需求;空调水系统采用两管制。冷冻水供回水温度7℃/12℃;采用水平同程竖直异程系统;空调通风系统宜采用专业智能风机,采用全气系统及风机盘管加新风系统。
某11层办公楼VRV空调通风排烟及人防设计施工图
简介:图纸包括人防设计说明与安装要求、人防排风口部平面详图、空调水系统流程图、空调平面图、系统图、通风平面图等。
【广东】多层办公楼空调通风排烟系统设计施工图(风冷热泵)
简介:建筑高度23.90米,属于新建多层公共建筑。总建筑面积21903.13m2。图纸包括设计施工说明、防排烟及通风设备一览表、通风平面图、排风(烟)系统原理图、内走道排烟系统原理图、空调泵房管道大样平面图、空调水平面图、空调风平面图等。
【江西】某10层中低层通信办公楼多联机空调及通风排烟设计施工图
简介:本工程地上部分分为主楼与附楼,主楼共地上十层,附楼共地上四层;地下共一层,为汽车库与设备用房。图纸包括设计施工说明、主要设备性能参数、地下一层车库通风平面图、主楼空调通风平面图、附楼空调通风平面图、附楼1~4层多联机空调系统图。
全部回复(1 )