土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 漏电开关回路去控制电源的位置

漏电开关回路去控制电源的位置

发布于:2015-06-17 09:16:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图,控制回路的电源L,N如果取自漏电开关的下端,通电试验的时候合不上闸,如果把控制回路的电源取漏电开关的上端,就能正常合分闸,怎么回事呢?漏电开关是3P的

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 青花那个瓷
    绿叶随风 发表于 2015-6-17 11:11 你的意思是控制电源要用380V的吗?是啊,应该是这样的
    2015-06-23 11:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳
    hb0430 发表于 2015-6-17 10:42 3P的,你控制回路用220V,控制电流从控制回路跑到中性线去了,当然漏电就要跳了,呵呵你的意思是控制电源要用380V的吗?
    2015-06-17 11:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多