土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风管耐火极限与铁皮厚度的问题

关于风管耐火极限与铁皮厚度的问题

发布于:2015-06-17 08:13:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
设计图纸上给出排烟风管耐火不小于1小时,具体厚度未给出,问下大家有没有明文或哪个规范有规定关于风管耐火极限与风管厚度的关系,谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • faxfyhq3644
    faxfyhq3644 沙发

    建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017  第3.3.8、3.3.9、4.4.8条

    2020-05-20 11:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • cof1514362005267

    白铁皮风管的耐火极限与其厚度无关,耐火极限实验标准GB17428中对耐火极限有两个指标,风管的完整性能与隔热性能。白铁皮不具备隔热性能,所有白铁皮风管不具备耐火性。如果使其有耐火极限,必须在铁皮表面做防火隔热处理。建议需要耐火极限的场所使用性能稳定的无机类风管材料,比如市场上比较流行的镁质高晶风管等。

    2020-05-07 09:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多