建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017 第3.3.8、3.3.9、4.4.8条
白铁皮风管的耐火极限与其厚度无关,耐火极限实验标准GB17428中对耐火极限有两个指标,风管的完整性能与隔热性能。白铁皮不具备隔热性能,所有白铁皮风管不具备耐火性。如果使其有耐火极限,必须在铁皮表面做防火隔热处理。建议需要耐火极限的场所使用性能稳定的无机类风管材料,比如市场上比较流行的镁质高晶风管等。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
谢谢各位前辈解答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017 第3.3.8、3.3.9、4.4.8条
回复 举报
