设计图纸上给出排烟风管耐火不小于1小时,具体厚度未给出,问下大家有没有明文或哪个规范有规定关于风管耐火极限与风管厚度的关系,谢谢。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xaldp
    xaldp 沙发

    镀锌铁皮风管厚度GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范里面已有要求,就是缺少这个厚度的风管对应的耐火时限,貌似无相关对应关系的表格。自从上海项目地下室排烟风管采用岩棉加耐火板发生受潮增加重量造成排烟风管整体掉落伤人及车辆后,目前施工没有啥更好的办法。

    2026-06-08 15:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • faxfyhq3644
    faxfyhq3644 板凳

    建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017  第3.3.8、3.3.9、4.4.8条

    2020-05-20 11:09:20