土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 物流厂房喷头布置问题

物流厂房喷头布置问题

发布于:2015-06-16 21:22:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
物流厂房12mx8m跨度,梁布局3x2.7m,主梁1.2mx0.5m,小梁0.6mx0.25m.按照表7.2.1很难布置。如果按喷规“3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。”布置,是不是就可不考虑7.1.3 .1-2条了。这样就好布多了。请与指点,谢谢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gs993214
    gs993214 沙发
    个人觉得密肋梁板下方的喷头布置,直接执行密肋梁板下方的喷头布置要求即可!
    2017-09-05 11:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • 当时明月照云归
    按下面这条:
    2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
    梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
    你这个还挺容易满足的吧??哪里不满足了???
    2015-06-16 22:23:16